修空调啦
标题:
空调内机挡水板漏水维修一例
[打印本页]
作者:
随缘
时间:
2016-4-13 14:37
标题:
空调内机挡水板漏水维修一例
故障现象:内机挡水板漏水
原因分析:开机观察内机风道漏水,左右两端尤其严重,此机采用四折式蒸发器,有上下两个接水槽,上接水槽在背面,蒸发器背部装有一挡水板将冷凝水导到上接水槽,冷凝水是从导水板的两端流入室内机的,原因为挡水板上两端海绵贴斜。
解决措施:调整挡水板上海绵粘贴位置,漏水排除。
经验总结:ED系列采用四折式蒸发器,漏水原因很多,主要有以下几方面:
1、导水板未装(如果没有装导水板其现象是漏水情况非常严重,冷凝水会直接从风道中吹出或者从风道中流出)。
2 、蒸发器配管角度不对。
3 、蒸发器上密封海棉条脱落。
4 、蒸发器与塑壳底座配合不严密。
5 、导水板上海棉粘帖不正确。
在维修时,要仔细观察是何部位漏水,是滴水还是渗水,然后对症下药,事半功倍。
欢迎光临 修空调啦 (http://xktla.com/)
Powered by Discuz! X3.2