修空调啦

标题: 如何调整计算膨胀阀过热度? [打印本页]

作者: 随缘    时间: 2016-4-13 15:56
标题: 如何调整计算膨胀阀过热度?

膨胀阀过热度应在5-8℃之间,如果不是,则进行调整。   

具体调整步骤:  

1) 拆下膨胀阀的防护盖;   

2) 转动调整螺杆2—4圈;(专业空调的膨胀阀一般采用压杆式和散型齿轮式,散型齿轮式是用一个小齿轮带动一个大齿轮,调节的圈数比较多,一般可以调2~4圈;压杆式可调圈数比较少,每次调1/4圈;O65空调的膨胀阀采用散型齿轮式)   

3) 等10分钟后,从新测量过热度,是否在正常范围,不是的话,重复上述操作。调节过程必须小心仔细。(如果膨胀阀油堵严重,应用无水乙醇进行清洗,再从重新装上;失去调节功能的膨胀阀应更换;更换时,注意安装位置和做好保温)   


过热度 = 蒸发器出口温度T1 —蒸发器出口压力所对应的温度T2