修空调啦

标题: 日立节能先锋系列多联机空调故障代码RAS-560FSN1Q [打印本页]

作者: 随缘    时间: 2016-4-25 13:00
标题: 日立节能先锋系列多联机空调故障代码RAS-560FSN1Q
日立节能先锋系列多联机空调故障代码,适用于RAS-224(280、335、400、450、500、560、630、690、730、800、850、900)FSN1Q系列变频多联机。
代码 种类 异常情况产生原因
01
室内机 保护装置动作 风机电机、排水泵、PCB、继电器故障
02 室外机保护装置动作 压缩机故障、冷媒过量、PSH动作
03 通讯室内机/室外机 接线错误、PCB故障、保险丝断开、 电源未接通
04 变频器变频器和控制PCB之间通讯故障 PCB之间的通讯故障
04● 通讯风扇控制不正常 风扇控制通讯错误
05 电源电源线异常 电源线的相位接反
06 电压波动室外机、室内机电压过低或过高 电压波动、接线错误或保险丝断
09 室外机保护装置动作 风扇电机故障
11 室内机传感器 回风温度传感器传感器或接线故障
12 室内机传感器 送风温度传感器传感器或接线故障
13 室内机传感器 防冻结(液管温度)传感器传感器或接线故障
14 室内机传感器 气管温度传感器传感器或接线故障
15 室内机传感器 室外新风温度传感器传感器或接线故障
19 室内机传感器 风扇电机保护装置故障 风扇电机故障
21 室外机传感器 高压压力传感器 传感器或接线故障
22 室外机传感器 室外环境温度传感器 传感器或接线故障
23 室外机传感器 压缩机顶部排气温度传感器 传感器或接线故障
24 室外机传感器 室外热交换器温度传感器 传感器或接线故障
29 室外机传感器 低压压力传感器 传感器或接线故障



作者: 随缘    时间: 2016-4-25 13:06
标题: RE: 日立节能先锋系列多联机空调故障代码RAS-224FSN1Q

日立节能先锋系列多联机空调故障代码,适用于RAS-224(280、335、400、450、500、560、630、690、730、800、850、900)FSN1Q系列变频多联机。



故障代码故障种类 异常情况 产生原因
31 系统 室内机和室外机的容量设定不正确容量代码设定不正确
32 系统 和其它室内机的通讯异常 其它室内机电源、PCB故障。同一制冷系统的其它室内机故障
35 系统 室内机的编号设定不正确 同一制冷循环存在机同编号的室内机
38 系统 室外机的保护电路异常 室外机PCB故障,接线错误,和室内机PCB连接不正确
39 系统 压缩机运行电流异常 过电流,保险丝熔断或电流传感器故障


作者: 随缘    时间: 2016-4-26 18:38
43·压力比过低保护启动(压缩机或变频器故障)
44·低压过高保护
45·高压过高保护
46·高压过低保护
47·低压过低保护
作者: 随缘    时间: 2016-4-26 18:39
51·变频器电流传感器异常(变频PCB上的传感器或压缩机)
52·变频器过流保护启动(电流过载,过大或压缩机卡死)
53·ISPM保护,自动停机(过电流,低电压或过载)
54·变频器散热片温度过高(散热片传感器或外机风扇异常)
56·外机风扇位置检测异常(检测回路通讯故障)
57·风扇电机控制器保护动作(过电流或控制器散热片故障)
58·风扇电机控制器故障(电扇风速异常)
59·交流斩波器电流保护(FET,电源,电机电流传感器故障)
FF·压缩机保护(六小时内发生三次压缩机故障)
作者: 空调维保    时间: 2016-7-5 12:04
07 压缩机排气温度过热度低于10度超过30分钟,重启,90分钟之内再次发生

故障原因:
  
  1、制冷剂过多
  2、膨胀阀故障
  3、制冷循环和电气循环不同
  4、室外基板故障
  5、温度传感器故障