室外机调试板(调试系统用键盘显示板)操作说明
1.键盘显示板有四种模式:显示故障模式,显示参数模式,修改参数模式,强制输出模式;系统上电后,键盘显示板缺省的模式为显示参数模式;各个模式间的转换关系如图五;
[attach]243[/attach]
2.显示故障模式:显示系统当前各种故障代码(见附6故障代码表),若有多个故障,则循环显示各故障代码,显示格式为:EXXX。此时,按任意键(①②③键除外)进入显示参数模式;按键③可清除所有故障
3.显示参数模式:显示系统当前各种参数(见附7,附8参数表;)
A、 按键⑦显示上一行数据,按键⑧显示下一行数据;按键⑥快速选择数据(+10);每次操作先显示参数代码0.5秒,再显示值;
B、 按键⑤切换16进制,或10进制显示参数值;
C、 若显示的参数允许修改(设置灯闪亮),按键④可进入修改参数方式;
D、 若有故障,2分钟以上无操作则自动进入(或按键③主动进入)显示故障模式;
4.修改参数模式:对当前显示的参数进行修改(设置灯亮),操作方法如下:
A、 按键⑦加10,按键⑧减10;按键⑤加1,按键⑥减1;
B、 按键③放弃所作的修改或按键④确认所作的修改,并退出修改参数模式;
C、 键盘2分钟以上无操作,则自动放弃所作的修改并退出修改参数模式;
5.在任何模式下按键①,进入强制输出模式(若先前处于修改参数模式,放弃所作的修改):显示格式为:XX-X,前二位为阀位编号,后一位为阀状态:3:强制开,2:强制关,1:自动开,0:自动关;阀的操作模式仅在本次开机有效,掉电后开机自动恢复为自动模式;
A、 按键⑦或键⑧选择被操作的阀(见附表9);按键⑦阀编号减1,按键⑧阀编号加1;
B、 按键③或键④选择阀的操作模式:强制开关模式,或自动控制模式;
C、 强制开关模式时按键⑤或键⑥,强制阀开,关;
D、 按键①返回到显示参数模式;
6.在任何模式下按键②,进入控制器内部存储器显示模式:显示格式为: HAAA给出存储器地址,H-DD为该地址存储的内容,都为16进制;存储器地址范围由控制器决定;
A、 按键③显示地址0.5秒;
B、 按键④选择存储器最高位地址;按键⑤或按键⑥,选择存储器高位地址;按键⑦或按键⑧,选择存储器低位地址;
C、 按键②返回到显示参数模式;