修空调啦

标题: AUX奥克斯中央空调模块式直流变频机故障代码 [打印本页]

作者: 随缘    时间: 2016-5-11 07:45
标题: AUX奥克斯中央空调模块式直流变频机故障代码
AUX奥克斯中央空调模块式直流变频机故障代码 -室内机


   
A1         室内环境温度传感器故障                   
A2         室内盘管中点温度传感器故障                   
A3         室内盘管入口温度传感器故障                  
A4         室内盘管出口温度传感器故障                  
A5         室内水泵故障                    
A6         室内PG 风机故障                   
A7         可逆同步电机故障                   
A8         EEPROM故障
A9         室内机与外机通讯障
AA         内机与线控器通信故障
AC         集中重机号故障
AE         异模式运转
AH(AB)         室内机地址冲突
AJ         室内机总功率过大
作者: 随缘    时间: 2016-5-11 07:55
标题: RE: AUX奥克斯中央空调模块式直流变频机故障代码 室外机
RE: AUX奥克斯中央空调模块式直流变频机故障代码 室外机


  
C1         环温温度传感器Ta故障                     
C2         除霜温度传感器Te故障   
C3        变频压缩机排气温度传感器Tdi故障                  
C4        定频压缩机排气温度传感器Td1故障            
C5        定频压缩机2排气温度传感器Td2故障
C6        吸气温度传感器Ts故障CJ油温度传感器Toil故障
C7         变频压缩机吸气温度传感器Tsi故障
C8         室外冷凝器中部温度传感器Tc故障
C9         热交换器入口温度Toci1故障
CA         热交换器入口温度Toci2故障
CC         过冷却热交换器出口温度Tsco故障
CH        过冷却热液管SC温度Tliqsc故障  
            
E1         四通阀切换故障            
E2         变频压缩机排气温度Tdi限频保护            
E3         变频压缩机排气温度Tdi停机保护            
E4         定频压缩机1排气温度Td1停机保护            
E5         定频压缩机2排气温度Td2停机保护  
E6        压机吸气温度TS限频保护
E7       室外冷凝器中部温度TC限频保护
E8       室外冷凝器中部温度TC停机保护
E9       压机温度过高降频保护
EA       主机油温过高或过低停机保护
           
F1         高压压力传感器Pd故障   
F2        高压压力传感器Pd过高或过低限频保护
F3         高压传感器Pd过高或过低停机保护                           
F4       低压压力传感器Ps故障                 
F5         低压压力传感器PS过高或过低限频保护            
F6         低压传感器Ps过高或过低停机保护         
   
H1(B1)        高压压力开关HPSi故障                     
H2(B2)        高压压力开关HPS1故障                     
H3(B3)        高压压力开关HPS2故障                     
H4(B4)        低压压力开关故障                     
H5(B5)        机组冷媒不足保护                  
  
H6(B6)        变频压缩机交流输入过电流限频保护   
H7(B7)        变频压缩机交流输入过电流停机保护
H8(B8)         定频压缩机1过电流保护
H9(B9)        定频压缩机2过电流保护
HA(BA)         交流输入过欠压保护
HC(BB)         定频压缩机1相序错
HH(BH)         变频板压缩机相序错
HJ(BJ)         定频压缩机2相序错


J1(D1)        室外机之间通讯故障            
J2(D2)        室内外机通讯故障            
J3(D3)        控制板与变频板通讯故障
J4(D4)       控制板与风机驱动板通讯故障
J5(D5)      室外机地址或能力设定错误

            
31         模块保护(FO)            
32         模块硬件保护            
33         模块软件保护            
34         压缩机未联            
35         压缩机过电流保护            
36         模块DC过欠压保护            
37         散热片温度传感器故障  
38        散热器温度保护降频
39        模块散热片温度停机保护
3A        直流风机模块保护
3C       直流风机过电流保护
3H       直流风机模块启动失败或运转失步
3J        直流风机DC过欠压保护
         
AUX奥克斯中央空调模块式直流变频机故障代码.pdf (390.32 KB, 下载次数: 0)




欢迎光临 修空调啦 (http://xktla.com/) Powered by Discuz! X3.2