修空调啦

标题: 螺杵式制冷压缩机组首次开机需知 [打印本页]

作者: 空调维保    时间: 2016-5-13 21:41
标题: 螺杵式制冷压缩机组首次开机需知
准备工作做好之后,可按以下步骤开机:

  (1)确认吸、排气截止阀完全开启;

  (2)滑阀指针在“0”位置上(实际负荷的10%左右);

  (3)氟利昂机组按电加热按钮,加热灯亮,油温升至30℃后,按加热停止按钮;

  (4)按水泵启动钮,为冷凝器、蒸发器、油冷却器供水;

  (5)按油泵按钮启动油泵;


  (6)5秒到10秒钟后,油压与排气压力压差达到0.5~0.6MPa后,按主机启动按钮,压缩机启动;

  (7)逐步调节压缩机能量控制在30%左右位置,油温达40℃后,根据吸气压力与电机输入功率情况,可增载至100%;

  (8)压缩机进入正常运转状态时,油压差应保持在0.15~0.3MPa,如油压差偏离此范围,可以通过恒压阀进行调节;

  (9)压缩机运转的压力、温差正常,可运转一段时间,这时应检查各运动部位、测温、测压点密封处,如有不正常的情况,应停机检查;

  初次运转,时间不宜过长,30分钟左右,然后可以停机。




欢迎光临 修空调啦 (http://xktla.com/) Powered by Discuz! X3.2