代码描述 | 报警原因 | 控制系统动作 | 复位类型 | 问题的产生 |
1 冷水进水温度传感器出错 | 传感器范围超出 -40 ~118℃ | 停车 | 自动 | 传感器或接线出错 |
2 冷水出水温度传感器出错 | 传感器范围超出 -40 ~118℃ | 停车 | 自动 | 传感器或接线出错 |
3 冷却水进水温度传感器出错 | 传感器范围超出 -40 ~118℃ | 无动作,仅是一个信息 | 自动 | 传感器或接线出错 或电线电缆损坏 |
4 冷却水出水温度传感器出错 | 传感器范围超出 -40 ~118℃ | 制冷时无动作,制热时将停车 | 自动 | 传感器或接线出错 或电线电缆损坏 |
5 回热冷却水进水温度传感器出错 | 传感器范围超出 -40 ~118℃ | 无动作,仅是一个信息 | 自动 | 传感器或接线出错 或电线电缆损坏 |
6 回热冷却水出 水温度传感器出错 | 传感器范围超出 -40 ~118℃ | 无动作,仅是一个信息 | 自动 | 传感器或接线出错 或电线电缆损坏 |
7 回路A排气温度传感器出错 | 传感器范围超出 -40 ~118℃ | 回路A停车 | 自动 | 传感器、电磁阀、电机冷却、接线出错或排气高温 |
8 回路B排气温 度传感器出错 | 传感器范围超出 -40 ~118℃ | 回路B停车 | 自动 | 传感器、电磁阀、电机冷却、接线出错或排气高温 |
9 A1电机绕组温 度传感器出错 | 传感器范围超出 -40 ~118℃ | 压缩机A1停车 | 自动 | 传感器、电磁阀、电机冷却或接线出错 |
10 A2电机绕组温 度传感器出错 | 传感器范围超出 -40 ~118℃ | 压缩机A2停车 | 自动 | 传感器、电磁阀、电机冷却或接线出错 |
11 B1电机绕组温度传感器出错 | 传感器范围超出 -40 ~118℃ | 压缩机B1停车 | 自动 | 传感器、电磁阀、电机冷却或接线出错 |
12 B2电机绕组温度传感器出错 | 传感器范围超出 -40 ~118℃ | 压缩机B2停车 | 自动 | 传感器、电磁阀、电机冷却或接线出错 |
13 0-10V d.c.外部信号出错 | 信号超出范围 | 1- 卸载:不使用 2- 负荷限制:无效 | 自动 | 错误的输入或接线出错 |
14 回路A排气压力传感器出错 | 测量信号=0V dc | 回路A停车 | 自动 | 传感器或接线出错 |
15 回路B排气压力传感器出错 | 测量信号=0V dc | 回路B停车 | 自动 | 传感器或接线出错 |
16 回路A吸气压力传感器出错 | 测量信号=0V dc | 回路A停车 | 自动 | 传感器或接线出错 |
17 回路B吸气压力传感器出错 | 测量信号=0V dc | 回路B停车 | 自动 | 传感器或接线出错 |
18 压缩机A1油 压传感器出错 | 测量信号=0V dc | 压缩机A1停车 | 自动 | 传感器或接线出错 |
19 压缩机A2油压传感器出错 | 测量信号=0V dc | 压缩机A2停车 | 自动 | 传感器或接线出错 |
20 压缩机B1油压传感器出错 | 测量信号=0V dc | 压缩机B1停车 | 自动 | 传感器或接线出错 |
21 压缩机B2油压传感器出错 | 测量信号=0V dc | 压缩机B2停车 | 自动 | 传感器或接线出错 |
22 经济器A1压力传感器出错 | 测量信号=0V dc | 带经济器机组的回路A停车,否则压缩机A1停车 | 自动 | 传感器或接线出错 |
23 经济器A2压力传感器出错 | 测量信号=0V dc | 压缩机A2停车 | 自动 | 传感器或接线出错 |
24 经济器B1压力传感器出错 | 测量信号=0V dc | 带经济器机组的回路B停车,否则压缩机B1停车 | 自动 | 传感器或接线出错 |
25 经济器B2压力传感器出错 | 测量信号=0V dc | 压缩机B2停车 | 自动 | 传感器或接线出错 |
26 变送器电源供电出错 | 主电路板供电超出4.4V~5.5V | 停车 | 自动 | 主电路板损坏或接线出错 |
27 回路A蒸发器液位传感器出错 | 传感器范围超出 -40 ~118℃ | 回路继续运行,但电子膨胀阀基于排气过热度来控制 | 自动 | 液位传感器或接线出错 |
28 回路B蒸发器液位传感器出错 | 传感器范围超出 -40 ~118℃ | 回路继续运行,但电子膨胀阀基于排气过热度来控制 | 自动 | 液位传感器或接线出错 |
29 与CPM A1电路板失去通讯 | CPM A1电路板无响应 | 压缩机A1停车 | 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 |
30 与CPM A2电路板失去通讯 | CPM A2电路板无响应 | 压缩机A2停车 | 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 |
31 与CPM B1电路板失去通讯 | CPM B1电路板无响应 | 压缩机B1停车 | 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 |
32 与CPM B2电路板失去通讯 | CPM B2电路板无响应 | 压缩机B2停车 | 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 |
33 与4×DO#1电路板失去通讯 | 与CPM A1电路板相连的4×DO电路板无响应 | 回路A停车 | 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 |
34 与4×DO#2电路板失去通讯 | 与CPM A2电路板相连的4×DO电路板无响应 | 压缩机A2停车 | 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 |
35 与4×DO#3电路板失去通讯 | 与CPM B1电路板相连的4×DO电路板无响应 | 回路B停车 | 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 |
36 与4×DO#4电路板失去通讯 | 与CPM B2电路板相连的4×DO电路板无响应 | 压缩机B2停车 | 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 |
37 与回路A的EXV电路板失去通讯 | 回路A控制EXV的4×DO电路板无响应 | 回路A停车 | 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 |
38 与回路B的EXV电路板失去通讯 | 回路B控制EXV的4×DO电路板无响应 | 回路B停车 | 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 |
39 与风机电路板#1失去通讯 | 控制4档风机的4×DO电路板无响应 | 如果风机级数低于3则停车,否则回路A停车 | 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 |
40 与风机电路板#2 失去通讯 | 回路B控制风机级数的电路板无响应 | 回路B停车 | 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 |
41 与1# 4×AI-2×AO电路板失去通讯 | 电路板无响应 | 若运行制热模式或使 用风速控制器或水阀 ,机组将停车。否则,仅是一个信息.由EXV 控制过热度,不再基于液位传感器。 | 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 |
42 与2# 4×AI-2×AO电路板失去通讯 | 电路板无响应 | 若带经济器则停车 否则,压缩机A1+B1 停车 | 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 |
43 与3# 4×AI-2×AO电路板失去通讯 | 电路板无响应 | 压缩机A2和B2停车 | 自动 | 通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 |
44 回路A排气压力过高 | 当运行一级上载时,SCT大于最大饱和冷凝压力 | 回路A停车 | 10分钟后自动复位 | 传感器出错,冷却水流量小或冷却水进水温度过高 |
45 回路B排气压力过高 | 当运行一级上载时,SCT大于最大饱和冷凝压力 | 回路B停车 | 10分钟后自动复位 | 传感器出错,冷却水流量小或冷却水进水温度过高 |
46 压缩机A1供油电磁阀出错 | 在供油电磁阀打开油泵启动后,油压差大于17 KPa | 压缩机A1不允许启动 | 手动 | 供油电磁阀损坏 |
47 压缩机A2供油电磁阀出错 | 在供油电磁阀打开油泵启动后,油压差大于17 KPa | 压缩机A2不允许启动 | 手动 | 供油电磁阀损坏 |
48 压缩机B1供油电磁阀出错 | 在供油电磁阀打开油泵启动后,油压差大于17 KPa | 压缩机B1不允许启动 | 手动 | 供油电磁阀损坏 |
49 压缩机B2供油电磁阀出错 | 在供油电磁阀打开油泵启动后,油压差大于17 KPa | 压缩机B2不允许启动 | 手动 | 供油电磁阀损坏 |
50 压缩机A1预启动油压报警 | 油泵没有使供油回路的油压达到相应的值 | 压缩机A1不允许启动 | 手动 | 油位低,油泵、供油电磁阀或油压传感器出错 |
51 压缩机A2预启动油压报警 | 油泵没有使供油回路的油压达到相应的值 | 压缩机A2不允许启动 | 手动 | 油位低,油泵、供油电磁阀或油压传感器出错 |
52 压缩机B1预启动油压报警 | 油泵没有使供油回路的油压达到相应的值 | 压缩机B1不允许启动 | 手动 | 油位低,油泵、供油电磁阀或油压传感器出错 |
53 压缩机B2预启动油压报警 | 油泵没有使供油回路的油压达到相应的值 | 压缩机B2不允许启动 | 手动 | 油位低,油泵、供油电磁阀或油压传感器出错 |
54 回路A油位低 | 在运行过程中,油位控制器触点打开 | 回路A停车 | 手动 | 油位传感器出错或油充注量不足 |
55 回路B油位低 | 在运行过程中,油位控制器触点打开 | 回路B停车 | 手动 | 油位传感器出错或油充注量不足 |
56 回路A饱和吸气温度低 | SST值低于结霜保护值3分钟 | 回路A停车 | 手动 | 制冷剂充注量少,干燥过滤器堵塞,电子膨胀阀出错,冷水流量低,冷水温度低 |
57 回路B饱和吸气温度低 | SST值低于结霜保护值3分钟 | 回路B停车 | 手动 | 制冷剂充注量少,干燥过滤器堵塞,电子膨胀阀出错,冷水流量低,冷水温度低 |
58 回路A饱和吸气温度高 | 运行90秒后,SST大于12.8℃且EXV小于1% | 回路A停车 | 手动 | 电子膨胀阀、液位传感器或变送器出错,蒸发器温度高 |
59 回路B饱和吸气温度高 | 运行90秒后,SST大于12.8℃且EXV小于1% | 回路B停车 | 手动 | 电子膨胀阀、液位传感器或变送器出错,蒸发器温度高 |
60 回路A排气过热度低 | 持续10分钟过热度小于2.8K | 回路A停车 | 手动 | 温度传感器,变送器、EXV或经济器出错 |
61 回路B排气过热度低 | 持续10分钟过热度小于2.8K | 回路B停车 | 手动 | 温度传感器,变送器、EXV或经济器出错 |
62 压缩机A1油压差超过最大设定值 | (排气压力-油压) 大于340 Kpa 超过 6秒 | 压缩机A1停车 | 手动 | 油过滤器堵塞,供油电磁阀或止回阀出错或供油电磁阀闭合 |
63 压缩机A2油压差超过最大设定值 | (排气压力-油压) 大于340 Kpa 超过 6秒 | 压缩机A2停车 | 手动 | 油过滤器堵塞,供油电磁阀或止回阀出错或供油电磁阀闭合 |
64 压缩机B1油压差超过最大设定值 | (排气压力-油压) 大于340 Kpa 超过 6秒 | 压缩机B1停车 | 手动 | 油过滤器堵塞,供油电磁阀或止回阀出错或供油电磁阀闭合 |
65 压缩机B2油压差超过最大设定值 | (排气压力-油压) 大于340Kpa 超过 6秒 | 压缩机B2停车 | 手动 | 油过滤器堵塞,供油电磁阀或止回阀出错或供油电磁阀闭合 |
66 与系统管理器失去通讯 | 机组由系统管理器控制而与其失去通讯超过2分钟 | 机组回到独立运行模式 | 自动 | CCN总线出错或系统模块出错 |
67 与主机组或副机组失去通讯 | 两台机组中的主/副机组联接失去通讯超过2分钟 | 机组回到独立运行模式 | 自动 | CCN总线出错或系统模块出错 |
68 压缩机A1油压低 | (油压-经济器压力) 低于设定值超过15秒 | 压缩机A1停车 | 手动 | 冷却水低温、油过滤器堵塞、供油电磁阀闭合,供油电磁阀或油压变送器出错 |
69 压缩机A2油压低 | (油压-经济器压力) 低于设定值超过15秒 | 压缩机A2停车 | 手动 | 冷却水低温、油过滤器堵塞、供油电磁阀闭合,供油电磁阀或油压变送器出错 |
70 压缩机B1油压低 | (油压-经济器压力) 低于设定值超过15秒 | 压缩机B1停车 | 手动 | 冷却水低温、油过滤器堵塞、供油电磁阀闭合,供油电磁阀或油压变送器出错 |
71 压缩机B2油压低 | (油压-经济器压力) 低于设定值超过15秒 | 压缩机B1停车 | 手动 | 冷却水低温、油过滤器堵塞、供油电磁阀闭合,供油电磁阀或油压变送器出错 |
72 回路A蒸发器结霜保护 | 蒸发器进水或出水温度低于结霜设定点 | 停车,冷水泵和加热器(选件)启动 | 若同一天内没有重复报警将自动复位 | 变送器出错或水流量低 |
73 回路A冷凝器结霜保护 | 水冷机组且冷媒为水时,SCT小于1.1℃ | 停车,冷却水泵开启 | 自动 | 排气压力传感器出错,冷剂泄漏或冷却水低温 |
74 回路B冷凝器结霜保护 | 水冷机组且冷媒为水时,SCT小于1.1℃ | 停车,冷却水泵开启 | 自动 | 排气压力传感器出错,冷剂泄漏或冷却水低温 |
75 冷水流量控制出 错 | 1- 启动延时结束前,流量开关没有闭合或 在运行过程中打开 2- 停车控制激活而冷水泵没有动作 | 停车、停泵 | 手动 | 冷水泵控制或冷水流量开关出错 |
76 冷却水流量中断 | 机组启动后或运行过程中水流量开关断开 | 停车 | 手动 | 冷却水泵出错,水流量低,水流量开关断开 |
77 机组紧急停车 | 接收到CCN的停机命令 | 停车 | CCN/自动 | 网络命令 |
1 xx 压缩机A1出错 | 见以下CPM出错代码 | 见以下CPM出错代码 | 手动 | |
2 xx 压缩机A2出错 | 见以下CPM出错代码 | 见以下CPM出错代码 | 手动 | |
3 xx 压缩机B1出错 | 见以下CPM出错代码 | 见以下CPM出错代码 | 手动 | |
4 xx 压缩机B2出错 | 见以下CPM出错代码 | 见以下CPM出错代码 | 手动 |
01 高压开关跳断 | 至CPM电路板的HPS接口打开 | 压缩机停车 | 手动 | 冷却水流量不足,冷却水阀堵塞或冷却水进水温度过高 |
02 电机无电流 | CPM显示MTA小于10%已超过3秒 | 压缩机停车 | 手动 | 停电、保险丝熔断或接线出错 |
03 电流失衡超过10% | CPM显示各相之间的电压不平衡大于10%超过25分钟 | 若此项临界报警生效,压缩机将停车 否则,仅是一条信息 | 若此项临界报警生效,必须手动复位,否则,将自动复位 | 供电不足、接线出错或接线端子松动 |
04 电流失衡超过18% | CPM显示各相之间的电压不平衡大于18%超过25分钟 | 若此项临界报警生效,压缩机将停车 否则,仅是一条信息 | 若此项临界报警生效,必须手动复位,否则,将自动复位 | 供电不足、接线出错或接线端子松动 |
05 电流缺一相 | CPM显示各相之间的电压不平衡大于20% | 压缩机停车 | 手动 | 电机或接线出错 |
06 电机电流过载 | 基于MTA的设定值,CPM电路板检测到过载电流 | 压缩机停车 | 手动 | 运行超过压缩机能量调节范围或电机损坏 |
07 零序电流出错 | CPM电路板检测到零 序电流(2.5+/-2.0 amps) | 压缩机停车 | 手动 | 电机绕组上零序电流出错或接线出错 |
08 电压失衡超过3% | CPM显示各相之间的电压不平衡大于3%超过25分钟 | 若此项临界报警生效,压缩机将停车 否则,仅是一条信息 | 若此项临界报警生效,必须手动复位,否则,将自动复位 | 压缩机出错、供电电压不平衡、接线出错或接线端子松动 |
09 电压失衡超过7% | CPM显示各相之间的电压不平衡大于7%超过25分钟 | 若此项临界报警生效,压缩机将停车 否则,仅是一条信息 | 若此项临界报警生效,必须手动复位,否则,将自动复位 | 压缩机出错、供电电压不平衡、接线出错或接线端子松动 |
10 电压缺一相 | CPM显示各相之间的电压不平衡大于20% | 压缩机停车 | 手动 | 压缩机出错、供电电压不平衡、接线出错或接线端子松动 |
11 电压反相 | CPM电路板检测到供电电源反相 | 压缩机无法启动 | 手动 | 供电电源或电缆反相 |
12 接触器出错 | 当压缩机接触器吸合后,CPM检测到10%的MTA,供油电磁阀线圈仍得电 | 压缩机停车 | 手动 | 接触器损坏 |
13 电流反相 | CPM电路板检测到工作电流反相 | 压缩机停车 | 手动 | 供电电源或电缆反相 |
14 电机温度过高 | CPM电路板检测到电机高温 | 压缩机停车 | 手动 | 电机冷却电磁阀损坏、制冷剂充注量不足、电机温度传感器或CPM电路板损坏 |
15 电机温度传感器断开 | CPM电路板检测到电机温度传感器断开 | 压缩机停车 | 手动 | 接线出错、传感器或电路板损坏 |
16 配置出错 | CPM从端口检测到一个数据读取故障 | 压缩机停车 | 手动 | CPM电路板的配置端口被击穿或被错误设置、电路板损坏 |
17 电机温度传感器短路 | CPM电路板检测到电机温度传感器短路 | 压缩机停车 | 手动 | 接线出错、温度传感器或电路板损坏 |
欢迎光临 修空调啦 (http://xktla.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |