标题: 天加风冷模块不定时报排气压力高故障如何解决
天加风冷热泵 TICA模块化风冷式冷(热)水机组,采用R410A制冷剂,多次现场观察高低压压力正常,但不定时报排气压力高故障停机。现场一共有四台机组,也不固定那一台报故障,一般故障出现在夜晚,白天基本不出现故障,求解决方案!
作者: 随缘    时间: 2017-1-7 20:19
注意观察是不是化霜过程出了问题。