修空调啦
标题:
麦克维尔MAC风冷模块水冷机组维修代码B 双压机
[打印本页]
作者:
随缘
时间:
2017-2-9 20:24
标题:
麦克维尔MAC风冷模块水冷机组维修代码B 双压机
输入端口 故障描述 代码 故障处理
1 TH1 回水感温线路\开路 E1 关闭所有外设
2 TH2 出水感温线路\开路 E2 关闭所有外设
3 TH3 回风感温线路\开路 E3 关闭所有外设
4 TH4 除霜感温线路1短\开路 E4 关闭所有外设
5 TH5 除霜感温线路2短\开路 E5 关闭所有外设
6 OVHT\HP2 压机2高压报警 E6 仅关闭电加热
7 FIOW 水流量不足 E7 关闭所有外设
8 OV-PUMP 水泵过载 E8 关闭所有外设
9 OV-FAN 风机过载 E9 关闭所有外设
10 OV-COMP1 压机1过载 EB 仅关闭压机2
11 OV-COMP2 压机过2载 EC 仅关闭压机1
12 HP1 压机1高压报警 ED 仅关闭压机1
13 LP1 压机1低压报警 EE 仅关闭压机2
14 FREZ\LP2 压机2低压报警 EA 仅关闭压机1