故障状态 | 可能的故障原因 | 处理措施 |
机组不运转 | 电源故障 | 断开电源开关 |
机组电源接线松动 | 查明原因并修复 | |
机组漏电保护开关跳开 | 保护开关复位 | |
机组控制电源熔断器熔断 | 更换新熔断器 | |
机组制热能力偏低 | 制冷剂不足 | 系统验漏并充制冷剂 |
水系统保温不良 | 加强系统管路保温 | |
过滤器堵塞 | 更换过滤器 | |
空气热交换器散热不良 | 清洗空气换热器改善冷凝条件 | |
水流量不足 | 清洗水过滤器 | |
高压保护 | 制冷剂过多 | 放出多余的制冷剂 |
机组通风不良进风受阻 | 排除影响因素改善冷凝条件 | |
空气热交换器脏堵 | 清洗空气热交换器 | |
相序保护 | 供电相序接反 | 调整相序 |
供电缺相 | 检查电源并由电工修复 | |
保护器损坏 | 更换保护器或重新连接接线 | |
通讯故障 | 通讯连接线接触不良 | 检查并重新连接 |
通讯连接线短路或开路 | 检查并重新连接 | |
通讯连接线顺序错误 | 检查并重新连接 | |
控制板或线控器损坏 | 更换控制板或线控器 | |
排气温度过高保护 | 制冷剂泄漏或不够 | 检查并补漏 |
制冷剂系统有堵塞现象 | 检查并排除 | |
排气温度传感器偏移 | 检查并更换 | |
水流开关断开保护 | 水泵不转 | 检查水泵及其控制 |
水系统有大量空气 | 排除水系统内的空气 | |
水阀未打开 | 检查并打开水阀 | |
水过滤器严重堵塞 | 检查并清理过滤器 | |
水流开关损坏或连接开路 | 更换水流开关或重新连接连线 |
故障状态 | 可能的故障原因 | 处理措施 |
除霜不净或不除霜 | 除霜参数设置不符合当地环境 | 根据当地气候条件调整除霜参数 |
冷凝温度传感器放置位置不合适 | 根据机组结霜情况调整传感器位置 | |
冷凝温度传感器或环境温度传感器变值 | 检查传感器并更换 | |
吸气压力过低 | 制冷剂不足或泄漏 | 检漏并补充制冷剂 |
过滤器堵塞 | 更换过滤器 | |
水流量不足 | 清洗水过滤器或排除系统中的空气 | |
膨胀阀卡死 | 更换膨胀阀 | |
压缩机不运转 | 电源故障 | 查明原因解决电源故障 |
压缩机接触器损坏 | 更换接触器 | |
接线松动 | 查明松动点并修复 | |
压缩机过热保护 | 查明过热原因排除故障后再机 | |
出水温度设定过高 | 重新设定机组出水温度 | |
水流量不足 | 清洗水过滤器或排除系统中的空气 | |
压缩机运转噪声大 | 液体制冷剂进入压缩机 | 检查膨胀阀是否失效 |
压缩机内部零件损坏 | 更换压缩机 | |
风扇不运转 | 风扇紧定螺钉送动 | 紧固螺钉 |
风扇电机烧毁 | 更换风扇电机 | |
接触器损坏 | 更换接触器 | |
压缩机运转,但机组不制热 | 制冷剂全部泄漏 | 制冷剂系统检漏,维修并充注制冷剂 |
压缩机故障 | 更换压缩机 | |
机组水流量不足保护 | 水系统内有空气 | 排除系统内空气 |
水系统过滤器有堵的现象 | 清洗水系统过滤器 | |
进出水温度传感器有变值现象 | 检测温度传感器阻值并更换 |
欢迎光临 修空调啦 (http://xktla.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |