故障 | 进入条件 | 动作及恢复条件 | 故障 代码 | |
主机 | 从机 | |||
线控器 通讯故障 | 线控器与主机控制板 通讯断开 | 停所有模块压缩机、风机、 水泵,故障消失后自动恢复 | 停相应模块压缩机、风机、 水泵,故障消失后自动恢复 | E01 |
电源故障 | 缺相或错相 | 停所有模块压缩机、风机、 水泵,断电恢复 | 停相应模块内压缩机、风机、 水泵,断电恢复 | E02 |
水流开关 保护 | 水流开关断开 | 停所有模块压缩机,1小时 内连续发生3次,故障锁定 手动恢复 | 停所有模块压缩机,1小时 内连续发生3次,故障锁定 手动恢复 | E03 |
环境温度 故障 | 环境温度传感器 短路或断路 | 不停机,只显示故障代码, 故障消失后可自动恢复 | 不停机,只显示故障代码, 故障消失后可自动恢复 | E04 |
回水温度 故障 | 回水温度传感器 短路或断路 | 停所有模块压缩机、风机, 故障消失后自动恢复 | 停所有模块内压缩机、风机, 故障消失后自动恢复 | E05 |
出水温度 故障 | 出水温度传感器 短路或断路 | 停所有模块压缩机、风机, 故障消失后自动恢复 | 停所有模块内压缩机、风机, 故障消失后自动恢复 | E06 |
环境温度 超温保护 | 环境温度超过机组 使用范围 | 停所有模块压缩机、风机, 故障消失后自动恢复 | 停所有模块压缩机、风机, 故障消失后自动恢复 | E07 |
出水温度 超温保护 | 出水温度超过机组 出水容许范围 | 停所有模块压缩机、风机, 故障消失后自动恢复 | 停相应模块压缩机、风机, 故障消失后自动恢复 | E08 |
水流不足 温差保护 | 水量不足引起进 出水温度差过高 | 停所有模块压缩机、风机, 故障消失后自动恢复 | 停所有模块压缩机、风机, 故障消失后自动恢复 | E09 |
四通阀 换向保护 | 四通阀故障或 换向不到位 | 停本模块相应压缩机,故障 消失后自动恢复 | 停本模块相应压缩机,故障 消失后自动恢复 | E10 |
模块通讯 故障 | 模块之间控制板 之间通讯不正常 | 停所有模块压缩机、风机, 故障消失后自动恢复 | 停相应模块压缩机、风机, 故障消失后自动恢复 | E11 |
模块地址 重复 | 地址拨码错误 导致地址重复 | 停所有模块压缩机、风机, 故障消失后自动恢复 | 停相应模块压缩机、风机, 故障消失后自动恢复 | E12 |
防冻结保护 | 当回水温度低于 一定值 | 启动水泵或进行制热运行, 故障消失后自动恢复 | 启动水泵或相应模块进行制 热运行,故障消失自动恢复 | L01/ L02 |
高压开关A 保护 | 高压保护开关断开 | 停本模块相应压缩机,1小 时内连续发生3次,故障锁 定手动恢复 | 停本模块相应压缩机,1小 时内连续发生3次,故障锁 定手动恢复 | E21 |
高压开关B 保护 | E41 | |||
低压开关A 保护 | 低压保护开关断开 | 停本模块相应压缩机,1小 时内连续发生3次,故障锁 定手动恢复 | 停本模块相应压缩机,1小 时内连续发生3次,故障锁 定手动恢复 | E22 |
低压开关B 保护 | E42 | |||
排气温度A 过热保护 | 排气温度超过压缩机 设定保护值 | 停本模块相应压缩机,1小 时内连续发生3次,故障锁 定手动恢复 | 停本模块相应压缩机,1小 时内连续发生3次,故障锁 定手动恢复 | E23 |
排气温度B 过热保护 | E43 | |||
冷凝器A 超温保护 | 冷凝器温度超过设定 保护值 | 停本模块相应压缩机,故障 消失后自动恢复 | 停本模块相应压缩机,故障 消失后自动恢复 | E24 |
冷凝器B 超温保护 | E44 | |||
排气温度A 故障 | 排气温度传感器 短路或断路 | 停本模块相应压缩机,故障 消失后自动恢复 | 停本模块相应压缩机,故障 消失后自动恢复 | E25 |
排气温度B 故障 | E45 | |||
吸气温度A 故障 | 吸气温度传感器 短路或断路 | 不停机,只显示故障代码, 故障消失后可自动恢复 | 不停机,只显示故障代码, 故障消失后可自动恢复 | E26 |
吸气温度B 故障 | E46 | |||
冷凝器温度 A故障 | 冷凝器温度传感器 短路或断路 | 不停机,只显示故障代码, 故障消失后可自动恢复 | 不停机,只显示故障代码, 故障消失后可自动恢复 | E27 |
冷凝器温度 B故障 | E47 | |||
蒸发器温度 A故障 | 蒸发器温度传感器 短路或断路 | 不停机,只显示故障代码, 故障消失后可自动恢复 | 不停机,只显示故障代码, 故障消失后可自动恢复 | E28 |
蒸发器温度 B故障 | E48 | |||
喷气温度A 故障 | 喷气温度传感器 短路或断路 | 不停机,只显示故障代码, 故障消失后可自动恢复 | 不停机,只显示故障代码, 故障消失后可自动恢复 | E29 |
喷气温度B 故障 | E49 |
欢迎光临 修空调啦 (http://xktla.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |