修空调啦

标题: 什么是趋近温度 [打印本页]

作者: 空调维保    时间: 2018-5-5 08:23
标题: 什么是趋近温度

趋近温度是表明换热器换热能力的参数,是一个只与换热系数有关的量,其值越小,换热效果越好。当换热面积趋于无穷大时,趋近温度应接近0。

在冷水机组当中,蒸发器的趋近温度叫做蒸发趋近温度,是冷冻水出水温度与制冷剂的蒸发温度的差值;冷凝器的趋近温度叫做冷凝趋近温度,是制冷剂冷凝温度与冷却水出水温度的差值。

计算公式

蒸发趋近温度 = 冷冻水出水温度 - 制冷剂蒸发温度

冷凝趋近温度 = 制冷剂冷凝温度 - 冷却水出水温度


作者: 空调维保    时间: 2018-5-5 08:24
标题: 冷水机冷凝器趋近温度偏高或过低是哪些因素造成的?
温度过高,可以从以下7点来进行检查:
1、水冷冷水机的话就检查是否是因为冷却水量不足导致水温升高,风冷冷水机是否是因为风量不足导致风温升高。出现这种现象时,首先应检查管路是否有阻塞,阀门是否正常开启,水泵运行是否正常,水压是否正常等。
2、是否是因为冷水机的制冷系统内存在空气,如果有,应该排除空气。
3、 查看系统的制冷剂是否过量,如果是,必须放出多余的制冷剂。
4、检查冷凝器的出液阀有没有全开,它会引起冷凝压力升高。
5、冷凝器使用年限已久,传热面的污垢严重,影响传热,使冷凝压力升高,应该及时清除表面污垢。
6、热力膨胀阀工作不正常,导致冷凝压力升高。
7、冷水机组的压缩机排气温度升高,引起冷凝温度和压力升高,有这种现象发生时应迅速关机。

温度过低,则从以下3点来进行检查:
1、冷却水温度过低或者冷却水量过大,必须降低冷却水量。如果是新安装的冷水机组,应检查管路是否正常。
2、能量调节卸载结构是否失灵。如果失灵就不能有效加载,导致压力下降。
3、排气阀片是否损坏。如果损坏,会使排气压力下降,造成冷凝压力下降。




欢迎光临 修空调啦 (http://xktla.com/) Powered by Discuz! X3.2