2.0.1 变风量空调系统 variable air volume air conditioning system
通过保持空气处理机组的送风温度稳定、改变空气处理机组或空调末端装置的送风量,实现室内空气温度参数控制的全空气空调系统,简称VAV空调系统。
2.0.2 单区域变风量空调系统 zone variable air volume air conditioning system
空调系统中,空气处理机组服务于单个空调区且送风温度基本保持稳定,通过改变机组的送风量,实现该区域室内空气温度参数控制的全空气空调系统。
2.0.3 带末端装置的变风量空调系统 variable air volume air conditioning system with terminal device
空调系统中,空气处理机组服务于多个空调区且送风温度基本保持稳定,通过改变机组及末端装置的送风量,实现各区域室内空气温度参数控制的全空气空调系统。
2.0.4 变风量末端装置 variable air volume terminal device
能根据空调房间的温度变化情况,通过自动调节出口处的送风量或送风温度,实现室内空气温度参数控制的装置。
2.0.5 调试 testing adjusting and balancing
对各个系统在安装、单机试运转、性能测试、系统联合试运转的整个过程中,采用规定的方法完成测试、调整和平衡工作。