修空调啦
标题:
R-404制冷剂正常工作压力
[打印本页]
作者:
随缘
时间:
2019-6-28 22:08
标题:
R-404制冷剂正常工作压力
R-404A物化性质
冷媒名称 R-404A
分子量 97.6
沸点(1atm),℃ -46.8
临界温度,℃ 72.1
临界压力,kPa 3732
饱和蒸气压(25℃),kPa 1255
汽化热/蒸发潜热(沸点下,1atm),kJ/kg 207
破坏臭氧潜能值(ODP) 0
全球变暖潜能值(GWP,100 yr) 3800
ASHRAE安全级别 A1(无毒不可燃)
R404A由 HFC125,、HFC-134a 和 HFC-143混合而成,在常温下为无色气体,在自身压力下为无色透明液体,R-404A适用于中低温的新型商用制冷设备、交通运输制冷设备或更新设备。最接近于R-502的运作,甚至可以达到15℉(-9.4℃)或更冷,该制冷剂适用于所有R-502可正常运作的环境。
优点
非常接近R-502:在覆盖整个R-502运行范围内工作。
R-404制冷剂正常工作压力
1、400kpa至100kpa都有,根据箱温定,404冷媒压力与环境温度及箱内温度有关联的,箱内温度越低,低压压力也低,一般保持在28-40之间属正常,看是什么冷机的,进口的有带多功能调节阀的压力可调就看温度需求调节。
2、404a冷藏冰柜 柜内温度 5℃±3℃ ;按蒸发温度-6℃;冷凝温度46℃
3、低压390kpa(3.9bar);高压2009kpa(20.09bar)
404a冷冻冰柜 柜内温度 -20℃±3℃ ;按蒸发温度-30℃;冷凝温度46℃。
4、低压102kpa(1.02bar);高压2009kpa(20.09bar)。
作者:
随缘
时间:
2019-6-28 22:14
标题:
RE: R-404制冷剂正常工作压力 R404a制冷剂温度压力对照表
R404a制冷剂温度压力对照表
[attach]390[/attach]
欢迎光临 修空调啦 (http://xktla.com/)
Powered by Discuz! X3.2