WST 396-2012 公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范(含第1号修改单)
6.1.1清洗效果要求中:“风管清洗后,风管内表面积尘残留量宜小于1g/m2,风管内表面细菌总数、真菌总数应小于100CFU/m2。
部件清洗后,表面细菌总数、真菌总数应小于100CFU/m2。”修改为“风管清洗后,风管内表面积尘残留量宜小于1g/m2,风管内表面细菌总数、真菌总数均应小于10CFU/cm2。部件清洗后,表面细菌总数、真菌总数均应小于100CFU/cm2。”
6.1.2消毒效果要求中:“集中空调系统消毒后,其自然菌去除率应大于90%,风管内表面细菌总数、真菌总数应小于100CFU/m2,且致病微生物不得检出。”修改为“集中空调系统消毒后,其自然菌去除率应当大于90%,风管内表面细菌总数、真菌总数均应当小于100CFU/cm2,且致病微生物不得检出。