R134a(HFC-134a)化学名:1,1,1,2-- 四氟乙烷,分子组成:CH2FCF3,CAS 注册号:811-97-2,分子量:102.0,HFC 型制冷剂,ODP 值为零
R134a 可用在目前使用R12( 二氯二氟甲烷) 的许多领域,包括:制冷,聚合物发泡和气雾剂产品。但是,为使R134a 在这些领域达到最佳性能,有时需要设备设计改变。由于 HFC-134a 的低毒和不易燃性,它被研制用于药物吸入剂的载体。R134a 也可用于那些对毒性和可燃性要求严格的气雾剂中。
R134a 的热力和物理性质,以及其低毒性,使之成为一种非常有效和安全的替代品,用以替代制冷工业中使用的R12 。 R134a 主要用在汽车空调、家用电器、小型固定制冷设备、超级市场的中温制冷、工商业的制冷机。
压缩机生产商通常建议使用 POE (Polyol Ester)多元醇酯和 PAG (Polyalkylene Glycol)聚二醇(汽车空调)冷冻机油。
| CFC-12 | HFC-134a |
制冷剂(以R12为参照物) | 100 | 99.7 |
COP(性效系数) | 3.55 | 3.43 |
压缩机排气温度 °C(℉) 排气压力 kpa(psia ) | 86.8(188.2) 1349(195.6) | 83.1(181.5) 1473(213.7) |
压比 | 4.1 | 4.7 |
物性 | 单位 | HFC-134a |
化学名 | / | 1,1,1,2-四氟乙烷 |
分子式 | / | CH2FCF3 |
分子量 | / | 102.03 |
沸点( 1atm ) | °C | -26.1 |
冰点 | °C | -103.0 |
临界温度 | °C | 101.1 |
临界压力 | Kpa(1b/in2abs) | 4060(588.9) |
临界体积 | M3/kg(ft3/1b) | 0.00194(0.0311) |
临界密度 | Kg/m3(1b/ft3) | 515.3(32.17) |
密度,(液体), 25°C | Kg/cm3(1b/ft3) | 1206(75.28) |
密度,(饱和蒸气)沸点下 | Kg/cm3(1b/ft3) | 5.25(0.328) |
热容(液体), 25°C | KJ/kg.k(Btu/(1b)F) | 1.44(0.339) |
热容(恒压蒸汽), 25°C , 1atm | KJ/kg.k(Btu/(1b)) | 0.852(0.204) |
蒸汽压力, 25°C | Kpa(bar) | 666.1(6.661) |
蒸发热,沸点下 | KJ/kg(Btu/1b) | 217.2(93.4) |
导热率, 25°C :液体 气体( 1atm ) | W/mk(Btu/hr.ftF) | 0.0824(0.0478) 0.0145(0.00836 |
粘度, 25°C :液体 气体( 1atm ) | mpa.s(cp) | 0.202 0.012 |
HFC-134a 在水中溶解度, 25°C , 1atm | wt% | 0.15 |
水在 HFC-134a 的溶解度, 25°C | wt% | 0.11 |
空气中可燃性极限, 1atm | VOL% | 无 |
自燃温度 | °C | 770 |
臭氧消耗潜值 | / | 0 |
卤代烷全球温室效应 HGWP ( CFC-11 的 HGWP=1 ) | / | 0.28 |
GWP ( 100yr.ITH 对 CO2 , GWP=1 ) | / | 1200 |
有害物质管理法备案情况 | / | 已报道 / 包括 |
冷冻油 | 矿物油 | 矿物油 | UCON | 美孚 EAL | Castrol Icematic |
粘度cst(40°C) | 30.7 | 125 | 134 | 29.4 | 108.8 |
制冷剂 | R-12 | R-12 | HFC-134a | HFC-134a | HFC-134a |
评价:纯油 油 / 制冷剂 铜 铁 铝 | —— 4 2 3 2 | —— 4 2 3 2 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
粘度变化 % 纯净 % 带有制冷剂 | ND ND | ND ND | <1 -12.7 | -3.1 -36.2 | 4.3 -27.1 |
分解产物分析 R134a(ppm) 氟化物(ppm) | ND ND | ND 420 | <7 <0.7 | <3 —— | <0.3 <7 |
欢迎光临 修空调啦 (http://xktla.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |