标题: 空调制热效果不好故障分析 [打印本页]

作者: 修空调地    时间: 2015-10-28 20:25
标题: 空调制热效果不好故障分析

在解决空调制热效果不好故障前要先排除空调安装位置、空调冷凝器脏、空调蒸发器脏、空调使用环境恶劣、人为遮挡、从电路和系统两方面做简单的分析,有望为刚入空调行业的朋友提供维修思路。

一:电压故障造成制热效果不好:

对于电压测量、要在空调处在高频、电加热工作的时候测量、这样是确保变频空调是否受电压限频而影响制热效果。公共场所的要多个一起开在测量电压。


二:传感器故障造成制热效果差:

1:室内温度传感器漂移:本来室温8度来,由于传感器漂移检测出18度、你开个20度的话,很快就达到设定温度、出现误判、这样用户就会保修制热效果差

2:室内管温传感器漂移:根据漂移的程度不同会出现不同的故障。

故障表现:

A防冷风时间短、开机吹的风凉,

B:开机就吹凉风,

C:电加热不工作或间歇工作、

D:外风机不工作或间歇工作。

E:不化霜或频繁化霜,

F:室内管温过高压缩机限频

3: 室外管温传感器漂移:化霜不彻底

4: 排气传感器漂移:压缩机排气温度过高限频


三: 风机电容、电机不良故障造成制热效果不好:

故障现象内风机出风量小、热利用力差,外风   机风量小会造成、外机吸热效果差.


四: 电路板故障造成制热效果不好:

电路板故障是以上传感器、电容电机正常情况下、延伸的相关电路故障、包过CPU和存储器故障、和变频空调的限频检测电路(电压、电流、排气、内机热交换器高温等限频电路故障)、电加热电路


五:制热管道系统故障造成制热效果不好:

缺氟、毛细管微赌、两器出现分支堵、四通阀微窜、单向阀窜气,压缩机排气差、气液分离器微赌、管道痹、等原因