修空调啦

标题: 如何满足中央空调水流系统的沿程压力损失以及水流量要求 [打印本页]

作者: 修空调地    时间: 2015-11-3 10:21
标题: 如何满足中央空调水流系统的沿程压力损失以及水流量要求

如何满足中央空调水流系统的沿程压力损失以及水流量要求?
  由于中央空调的循环水泵的扬程一般在10米以上,而热水炉的街环水泵的扬程一般在45米左右。考虑到成本以及可靠性的问题许多用户希望采用热水炉的循环水泵来进行供热系统的水流循环。但是同时又担心与中央空调连接后,热水炉的循环水泵扬程不够。
  这里,我们通过一些简单的计算来说明在大部分情况下,热水炉的循环水泵扬是足够的。
  首先,按照下列公式计算:
  Qc=m1.Cpc.△t1 △t1=5℃(制冷时,进出水温差)
  Qh=m2.Cph.△t2 △t1=20℃ (制热时,进出水温差)
  Qc:制冷量
  oh:制热量
  m1:制冷状态下的水流量。
  m2:制热状态下的水流量。
  Cpc:制冷状态下的比热
  Cph:制热状态下的比热
  假定,
  Qc=Qh
  Cpc=Cph (A)
  即;在制冷量与制热量相等时,制热时的水流量只是制冷时的1/4。
  其次,按照下列公式:
  △p=k.m2 p:压力损失 K:系数 m:制冷或制热时的水流量
  即,压力损失与水流量的平方成正比。
  结果A表明,由于制热时的水流量只是制冷时的1/4。
  那么,参照公式B,即可得出,制热时的压力损失面p仅为制冷时的1/16。
  通过以上分析表明,制热时的循环水泵的扬程没有必要达到10米以上。
  热水炉的循环水泵扬程是足够的。同时,也可得出,对于户式中央空调系统而言,热水炉的的循环水泵的水流量也是能够满足的系统要求的。






欢迎光临 修空调啦 (http://xktla.com/) Powered by Discuz! X3.2