1. 适用范围:本规程适用于空调净化系统设备安全运行操作。
2. 职责
操作人员:严格按本规程操作设备并作好设备的运行交接班记录。
设备管理员:监督本规程的执行情况
3. 内容
3.1 操作工要通读本系统全部设备的使用说明书,熟识机器结构和工作原理,及各部位的调整方法,并熟悉各电气按钮、开关的功能,经考核合格后,才能上岗操作。
3.2 操作方法
3.2.1 系统启动前的准备
3.2.1.1 本机组正常运行前,应清除设备及系统内的一切杂物, 配备电气安全装置(缺相、过载、过热保护等),检查电、风道是否畅通。
3.2.1.2 空调机启动前,检查表冷器及加热器是否有漏水现象,各阀门是否处于工作状态以及各管路是否密封,检查各紧固件是否松动等等。
3.2.1.3 初次使用前检查风机蜗壳内是否有异物,然后手动盘车,确认与风机蜗壳是否有磨擦及轴承是否损坏等不正常的声音。
3.2.1.4 应先启动送风机1~2分钟后,再启动空调机组;停机时,先关空调机1~2分钟,再关风机。
3.2.1.5 确保机组外壳可靠接地。
3.2.2 试车和使用
初次使用前,应进行设备试运行,以检查设备是否正常,一般以15~20分钟为好。检查包括:
3.2.2.1 确认风机叶轮的旋转方向是否和风机蜗壳上标示的箭头方向相(如反转应及时更换风机电源接线)。
3.2.2.2 所有人员全部离开机组内部后,关闭各门,方可通电。运行中严禁开门,待风机完全静止后方可进入。
3.2.2.3 运行中是否有金属异响,如有则立即停车检查传动部件和紧固件。
3.2.2.4 监测电流大小,防止电机过载。
3.2.2.5 观察初、中效过滤器压差计指示是否正常,过滤器是否有破漏现象。
3.2.2.6 观察洁净区和非净洁区压差计是否正常,通道是否关闭,适当调整风机变频器和风道阀门。
3.2.2.7 检查壳体刚度,防止壳体变形和漏风(风阀应处于工作状态)。
3.2.2.8 每次使用前,均应检查三角皮带的松紧,及时调整。
注:*禁止在全开风阀的状况下启动,以免启动电流过大烧坏电机。
**禁止在空调机组送、回风机正常运行时,突然关闭送、回风阀,否则容易造成超压,破坏箱体结构。
3.2.2.9 使用中,随时监控设备运行情况,如有异常(包括电压、电流、异常声响、风量变小等),立即停车检查。
3.2.2.10 定期检查电气设备的安全,保持空调机房的清洁卫生。
3.3 设备维护保养
3. 3.1 过滤器
3. 3.1.1空调初效过滤器每月定期清洗;中效过滤器每四个月(或终阻值达初阻值两倍时)进行清洗或更换;
3. 3.1.2打开检修门,取出初、中效过滤袋。
3. 3.1.3放入洗衣盆中,加入适量清水和无磷中性清洁剂浸泡30分钟后用手工清洗。
3. 3.1.4取出过滤袋,放掉脏水。
3. 3.1.5再将过滤袋放入洗衣盆中漂洗直至洗出液与清水颜色一致且无泡沫,常温下置于阴凉处自然晾干。
3. 3.2 风机
3. 3.2.1机组运行中,随时注意监听风机、电机的响声是否正常。
3. 3.2.2每周检查一次各部位的紧固是否松动;检查轴承的润滑、升温情况,如漏油,应及时补充润滑脂。
3. 3.2.3定期检查皮带轮是否很好地固定在轴上,并检查两皮带轮是否对准同一平面。
3. 3.2.4每次开机前,应检查三角带的松紧度,如三角带磨损严重,应及时更换。三角带松紧度(经验值):皮带检紧通过“手指按压”来检查,当松紧合适时,可压弯皮带20~30mm。
3. 3.2.5每次开机前,应检查叶轮是否变形或与机壳有否碰撞现象,如有应停机检查修复。
3. 3.3 其它
3. 3.3.1密封、软接等经长期使用,会产生老化、磨损、腐蚀等现象而导致漏风和性能变化时,应及时修补、更换。
3. 3.3.2定期检查照明和电气设备的安全,不准有漏电现象发生。
3.4 常见故障诊断及其处理
任何设备在使用过程中,都难免会出现故障。常见故障诊断及其处理如下:
3. 4.1 电机烧损
3. 4.1.1 机组运行时,系统各风阀均处于全开状态,系统实际风量远超设计风量,机组处于超载运行中。调节各风阀,使电机工作电流在电机额定值之下。
3. 4.1.2 三角带太松,造成带轮与三角带之间发生打滑,产生大量热量,造成带轮和电机大幅升温,使电机过热烧损。重新调节三角带的张紧度。
3. 4.1.3 机组内,送风机软接破裂,形成风道短路,引起电机烧损。更换或修补软接,严禁漏风。
3. 4.1.4 机组内,因三角带断裂而缠住电机轴,造成电机缺相或短路烧损。设置相关报警装置,及时发现堵转。
3. 4.1.5 电器线路接触不良或使用不合格元器件,造成电机缺相或短路烧损。检查电器线路,禁用不使用电气元件。
3. 4.2 风量不足
3. 4.2.1 机组内,过滤器、盘管太脏,堵塞了风道。立即清洗,如过滤器清洗后,风量仍感觉不足,则应更换新的过滤器。
3. 4.2.2 机组内,送风机软接破裂,造成风道短路。更换或修补软接,严禁漏风。
3. 4.2.3 机组内,三角带断裂,电机转动而风机不动。及时更换新三角带。
3. 4.2.4 机组内,风机转动方向与风机上所示箭头相反。则将电机上输入端取两相对调即可(注意零线的位置)。
3. 4.2.5 系统上,各风阀开度不在工作点上,有风阀关闭现象。需重新调节各风阀,并监控电机电流是否过载。
3. 4.2.6 系统上,风管有漏风现象。检查泄漏处,做好密闭。
3. 4.3 风量过大
3. 4.3.1 机组风阀开启过大,电机电流超过额定值。调小风阀开度,确保电机在额定值下工作。
3. 4.3.2 设计参数(如风压)过大,远超系统实际需求,引起电机过载。调整设计参数(改变带轮大小等)或减小风阀开度。
3.4.4 冷凝水泄漏
3.4.4.1 接水盆泄漏。仔细检查确认后,采取修补措施。
3.4.4.2 未装水封或水封高度不够。按要求计算安装。
3.4.4.3 冷凝水排水管堵塞,凝结水溢出水盆。疏通排水管。
3.4.4.4 机组安装倾斜。重新调平机组。
3.4.4.5 冷凝水排水管安装倾斜度不够或中间有升高现象,造成排水不畅。重新排水管线。
3.4.4.6 机组表面(骨架)局部结露。
3.4.4.7 该处内表面保温层受损。重新保温。
3.4.5 机壳变形
3.4.5.1 系统风管、水管与机组之间采用硬联接或者机组承受外部压力。改用软联接,消除机组外部压力。
3.4.5.2 新、回风阀因未销紧而全部或部分关闭,造成机组内部压力大增,引起机壳变形。重新调节风阀并锁紧。
3.4.5.3 过滤器、盘管等太脏,造成阻力太大(即堵塞风道),引起机壳变形。经常检查过滤器、盘管或设置压差报警,并清洗。
3.4.6 其它
3.4.6.1 电气开关频繁跳闸
1) 机组运行过载,运行电流超过额定值。调节有关风阀,使电流低于额定值。
2) 电器元件功率不够。更换相关电器元件,与电机功率匹配。
3.4.6.2 机内有金属声响
1) 传动系统紧固螺丝松动。仔细检查并拧紧。
2) 风机叶轮沿轴向窜动后,与风机机壳磨擦。调节叶轮位置与机壳两端保持相同间隙,并拧紧锁紧螺丝。
3) 以上两种情况一但发生,立即停机。
3.4.6.3 电机转速不够,引起风量不足。电机输入端接线错误,重新接线。
3.4.6.4 机组漏风。机组使用时间较长,密封胶带老化,可更换密封胶带。
空调净化系统管理制度
1 适用范围
本制度适用于公司空调净化设备、附属设备及各种管道系统、仪器仪表的管理。
2 职责
空调净化系统操作人员:严格执行本制度,做好巡检运行记录。
车间操作人员:对洁净区生产操作现场压差、温度、湿度进行定时记录。 QA现场监控员:负责现场监控,检查、监督本制度的执行情况。
设备管理员:检查设备相关性能及系统运行状况,培训、指导操作人员。 3 内容
3.1 洁净区环境控制要求
3.1.1 在启动空调系统冷水机组前6小时应接通电源预热(机组长期运行期间应保持
电源供给),并在车间生产前30分钟,启动空调系统进行系统及洁净室空气自净。
3.1.2 进入洁净区的空气必须净化,按《洁净度监测管理制度》对洁净区空气中的微
生物和尘粒数进行监测,监测结果要记录、存档。
3.1.3 空调操作人员要严格按各种设备操作规程进行操作。并作好各种设备的运行记
录。严禁违章操作,杜绝安全事故发生。无特殊要求时,洁净室温度控制在18~26℃,相对湿度控制在45~65%。
3.1.4 为防止交叉污染,产尘量大的房间为负压控制。空气洁净度等级不同的相邻房
间之间的静压差大于5帕,洁净区与室外大气的静压差大于10帕。
3.1.5 作好相关记录,按月上交设备动力车间,并配合记录的审核。
3.2 巡回检查
每班分两次检查设备的运行及房间温湿度、压差情况(室外压差由空调操作员巡检;洁净区由生产现场操作人员记录),其中QC卫检室的温湿度由卫生检验人员每次检验前记录一次,发现问题及时处理。
3.3 清洁卫生
3.3.1 每班人员必须维持工作现场清洁。
3.3.2 空调初效过滤器每月定期清洗;中效过滤器每四个月(或终阻值达初阻值两倍
时)进行清洗或更换;产尘房间的中效过滤器每半个月进行清洗或更换;亚高效过滤器的终阻值达到初阻值的三倍时,进行更换;高效过滤器的上气流测与下气流测的压差大于500Pa时进行更换(或风速小于0.35m/s时更换,或使用尘埃粒子计数器检测发现泄漏时更换)。
3.4 维护保养
严格执行各种设备的维护保养规程,并作好记录。
3.5 交接班