通电后空调不开机运行


A、室内机插座没有电压(检查电源线有无断路及插座接线是否完好无损,重新接线,安装牢固)


B、电源保险丝烧断(查明原因后,更换保险丝)


C、三相电源相位反了、缺相或小电流保护(1检查电源接线或调整相位2检查系统压力,若是因为缺少氟利昴引起小电流保护,则加注适量的雪种)


D、电源电压没有220V(1、加装稳压器,2、更换电源线)


F、控制线接线错误(按随机使用说明书要求接线)


H、变压器损坏(更换同型号的变压器)


I、压力开关保护(如果短接压力开关后空调器运行正常,那就属于压力开关异常导致,检查压力开关接线或更换)


J、电脑板坏了(更换同型号电脑板)


K、启动继电器损坏(更换及修复)


L、压缩机故障(更换同P数的压缩机)