科龙空调e4是怎么回事?
作者: 空调维保    时间: 2016-1-31 16:03
科龙空调显示E4表示室内机风扇电机速度反馈回路有问题!(主要是指2004年以后生产的机器,控制板采用东芝807芯片的产品)
先检查内机电机是否能正常的运转、如果电机没有问题的话、就是控制板的问题。
作者: 空调维保    时间: 2016-1-31 16:04
E4制冷过负荷保护,即内机蒸发器结冰了。
原因:
1,老鼠把传感器线咬断可能性在百分之六十以上,特别是饭店等公共场所。
2,内机滤网脏堵,可能性一半以上。
3,内风机电容量减小导致内风机转速低。
4,内机蒸发器后背太脏,导致蒸发器不通风。
5,传感器阻值漂移。
作者: 修空调地    时间: 2016-3-17 14:56
遇到过老鼠把内风机反馈线咬断报E4故障的