修空调啦

标题: 美的KFR-35GW/BPY-R不开机 [打印本页]

作者: 随缘    时间: 2016-3-8 08:20
标题: 美的KFR-35GW/BPY-R不开机

空调型号:美的KFR-35GW/BPY-R

故障现象:通电后整机不开机,显示屏出现E1代码。

原因分析:查该故障代码为内机通讯失败,检查电源的连接正常,用万用表检测内机主板送到外机的电源正常,同时也有S端的激励信号,说明内外机的通讯并无故障,考虑到一般变频机出故障的原因室外机因素较多,打开外机壳,发现外机电源板上的电容有明显的爆裂现象,进一步分析电容爆裂的原因可能是整流桥的故障,用万用表检测整流桥的正负间阻值为零,整流桥短路。同时更换室外电源板和整流桥,开机试机正常。

解决措施:更换室外电源板和整流桥

经验总结:引起E1故障的原因很多,故障代码只代表一个范围,一般情况下引起变频外机电容爆裂的原因一般是电容本身问题和整流桥故障。






欢迎光临 修空调啦 (http://xktla.com/) Powered by Discuz! X3.2