空调型号:美的KFR-26GW/BPY-R


故障现象:空调运行过程中出现“P2”保护停机


原因分析:空调运行过程中出现P2保护停机,查故障代码可知“P2”为压缩机过热保护,空调使用环境好,可排除散热不良造成压缩机过热保护的可能;试机观察运行20分钟后停机保护,测得压缩机排气管上热保护器动作,此时短接热保护器试机,机器正常,判定为压缩机排气管热保护器失灵误动作。


解决措施:更换压缩机排气温度开关,试机工作正常。


经验总结:在我们遇到类似故障时应仔细检查机器出现故障时各个保护功能是否动作,从而找到故障原因。