标题: 海信KFR-28GW/BP不制冷 室内机工作即停 [打印本页]

作者: 空调维保    时间: 2016-3-14 08:22
标题: 海信KFR-28GW/BP不制冷 室内机工作即停

空调型号:海信KFR-28GW/BP         

故障现象:空调不制冷,上电开机,室内机工作即停,通讯保护。

原因分析:开机测室外电源电压和信号电压都正常,PN之间有300V直流电压,而U、V、W无交流电压输出,断电检测P端与U、V、W三端阻值,其中P-U为零,故判断为变频模块有故障,换新模块试机30分钟工作正常。

解决措施:更换变频模块。

经验总结:理论分析室内开机即停,是室内外机通讯不上,检测室外电源电压和信号电压都正常,则排除室内机问题;PN端有300V直流电压,说明室外电源部分没有问题,用万用表测量模块(分上电和断电两种情况)均属异常,模块没有电压输出,由于该模块带有开关电源电路,因此室外没有低压电源,引起内外机通讯不上,所以更换模块正常。