修空调啦
标题: 空调基本术语 [打印本页]
作者: 空调维保 时间: 2016-3-14 08:37
标题: 空调基本术语
本帖最后由 空调维保 于 2016-3-14 08:42 编辑
房间空气调节器
[attach]169[/attach]
一种向密封空间、房间或区域直接提供经过处理的空气的设备。它主要包括制冷和除湿用的制冷系统以及空气循环和净化装置,还可包括加热和通风装置。(它们可被组装在一个箱壳内或被设计成一起使用的组件系统)。以下简称空调器。
作者: 空调维保 时间: 2016-3-14 08:37
标题: RE: 空调基本术语 热泵
热泵
通过转换制冷系统制冷剂运行流向,从室外低温空气吸热并向室内放热,使室内空气升温的制冷系统,还可包括空气循环、净化装置和加湿、通风装置。
作者: 空调维保 时间: 2016-3-14 08:38
标题: RE: 空调基本术语 制热用电热装置
制热用电热装置
只用电热方法进行制热的电热装置及用温度开关等(因室内、室外温度等因素而动作的开关)转换用热泵和电热装置进行制热的电热装置(包括后安装的电热装置)。
作者: 空调维保 时间: 2016-3-14 08:39
标题: RE: 空调基本术语 制热用辅助电热装置
制热用辅助电热装置
与热泵一起使用进行制热的电热装置(包括后安装的电热装置)。
作者: 空调维保 时间: 2016-3-14 08:39
标题: RE: 空调基本术语 制冷能力(制冷量)
制冷能力(制冷量)
空调器在规定条件下进行制冷运行时,单位时间内从密封空间、房间或区域内除去的热量总和,可分额定制冷量、额定中间制冷量,单位:W。
作者: 空调维保 时间: 2016-3-15 07:38
标题: RE: 空调基本术语 制冷消耗
制冷消耗
空调器进行制冷能力运行时,所消耗的总功率,可分额定制冷消耗功率、额定中间制冷消耗功率,单位:W。
作者: 空调维保 时间: 2016-3-15 07:39
标题: RE: 空调基本术语 制热能力(制热量)
制热能力(制热量)
空调器在规定条件下进行制热运行时,单位时间内送入密闭空间、房间或区域内的热量总和,可分为额定制热能力(量)、额定中间制热能力(量),单位:W。
注:只有热泵制热功能时,其制热量能力(量)称为热泵制热能力(量)。
作者: 空调维保 时间: 2016-3-15 07:39
标题: RE: 空调基本术语 制热消耗功率
制热消耗功率
空调器进行制热能力运行时,所消耗的总功率,可分为额定制热消耗功率、额定中间制热消耗功率,单位:W。
注:只有热泵制热功能时,其制热消耗功率称为热泵制热消耗功率。
作者: 空调维保 时间: 2016-3-15 07:40
标题: RE: 空调基本术语 能效比(EER)
能效比(EER)
能效比(EER)在额定工况和规定条件下,空调器进行制冷运行时,制冷量与有效输入功率之比,其值用W/W表示。在规定条件下实测能效比不应小于规定值的90%,且其值为0.01的倍数。
作者: 空调维保 时间: 2016-3-15 07:48
性能系数(COP)
在额定工况(高温)和规定条件下,空调器进行热泵制热运行时,制热量与有效输入功率之比,其值用W/W表示。
注:有效输入功率指在单位时间内输入空调器的平均电功率,其中包括:
1)压缩机运行的输入功率和除霜输入功率(不用于除霜的附助电加热装置除外)
2)所有控制和安全装置的输入功率
3)热交换传输装置的输入功率(风扇、泵等)
能效比和性能系数表明了空调器的省电能力。国家标准规定其值为0.01的倍数。EER和COP越大,说明空调器越省电。例如甲、乙两台空调器名义制冷量均为2500W,甲制冷额定输入功率为860W,乙制冷额定输入功率为880W,那两者的能效比为:甲为2.9,乙为2.8,甲比乙省电。
能效比(EER)、性能系数(COP)
额定制冷/制热量(KW) EER COP(W/W)
整体式 | 分体式 | 水冷式 |
≤2.5 | 2.50 | 2.70 |
>2.5~4.5 | 2.60 | 2.80 |
>4.5~7.1 | 2.50 | 2.70 |
>7.1~14 | 2.55 | 2.70 |
≥14~28 | 2.40 | 2.75 |
注:T2、T3型空调器可参照执行。
作者: 空调维保 时间: 2016-3-15 07:49
标题: RE: 空调基本术语 制冷季节能效比SEER(CSPF),制热季节性能系数SCOP(HSPF)
制冷季节能效比SEER(CSPF),制热季节性能系数SCOP(HSPF)
SEER:在制冷季节中,空调器制冷运行除去的室内热量总和与所消耗电量总和之比。
SCOP:在制热季节中,空调器制热运行加入室内的热量总和与所消耗电量总和之比。
作者: 空调维保 时间: 2016-3-16 07:42
标题: RE: 空调基本术语 循环风量(房间送风量)
循环风量(房间送风量)
空调器在通风门和排风门完全关闭(如果有)、并在额定制冷运行条件下,单位时间内向密闭空间、房间或区域送入的风量,单位:m/s(m/h)
作者: 空调维保 时间: 2016-3-16 07:46
标题: RE: 空调基本术语 噪声
噪声
空调器在运行时的声音就是空调器的噪声。空调器的噪声分为室内部分噪声、室外部分噪声。室内部分噪声较低,主要来自于电动机的运行及风扇的转动。而室外噪声来自压缩机、室外风扇发出的声音,噪声较室内高。国标GB/7725-96规定的噪声值不得高于下表中的规定。
空调器在额定制冷和额定制热条件下运转时,T1型空调器在半消声室噪声测定值(声压级)应符合表中的规定,全消声室噪声测定值应在表2中所示值减去1dB(A)。
分体式空调器噪声值(声压级)
额定制冷量W | 室内噪声dB(A) | 室外噪声dB(A) |
<2500 | ≤45 | ≤55 |
2500~4500 | ≤48 | ≤58 |
>4500~7100 | ≤55 | ≤62 |
>7100 | ≤62 | ≤68 |
作者: 随缘 时间: 2016-3-20 09:10
标题: RE: 空调基本术语 额定功率
额定功率:正常工作状况工作时,所消耗的电功率是空调器的允许总功率。
作者: 随缘 时间: 2016-3-20 09:10
标题: RE: 空调基本术语 嗓声类型
嗓声类型:空气动力噪声,机械振动噪声,电磁性噪声来源:风机和压缩机,噪声范围:室内在50分贝左右,室外在60分贝左右。
作者: 随缘 时间: 2016-3-20 09:10
标题: RE: 空调基本术语 额定电压
额定电压:指空调器制造厂在空调器产品出厂时,对该产品允许的电源电压值,或电源电压允许变动范围所作出规定。
作者: 随缘 时间: 2016-3-20 09:10
标题: RE: 空调基本术语 除湿量
除湿量:指单位时间内从密闭空间、房间或区域的空气中除去的水分,叫除湿量。单位:升/小时(L/H)
作者: 随缘 时间: 2016-3-20 09:11
标题: RE: 空调基本术语 能效比EER
能效比:(EER)在额定工况和条件下,空调器进行制冷运行时,制冷量与有效输入功率之比。EER=制冷量/输入功率,此值能检验空调的性能,值越大,系统匹配越好,空调性能优越,制冷、制热效果越好,耗电量越小。
作者: 随缘 时间: 2016-3-20 09:11
标题: RE: 空调基本术语 匹(P)的含义
匹(P)的含义:“P”是功率的简称,国际用“瓦”是指制冷量1P约为2500W。
如:1.5P是指制冷量为1.5*2500W=3500W;2P是指制冷量为2*2500W=5000W
作者: 随缘 时间: 2016-4-13 15:35
标题: RE: 空调基本术语 过热度(superheat)
“过热度(superheat)”这个术语,用于热力膨胀阀是指低压侧和感温包内蒸气之间的温度差。通常将系统调节在10°F(5.6℃)过热度下工作。
增加过热度会导致蒸发器“挨饿(starve)”。蒸发器“挨饿”意味着只有部分蒸发器充有制冷剂液滴。在该设定值下称蒸发器“缺少制冷剂”。
吸气管中过热度的大小由所使用的制冷剂控制器类型及其调整值所控制。
对蒸发器来说,最佳过热度设定值是,当系统运行时热力膨胀阀中感温包的温度变化最小。这一设定值称为MSS点或MSS设定值。其含义为最小稳定信号(minimum stable signal,MSS)。该设定值反映了蒸发器性能和热力膨胀阀性能。
欢迎光临 修空调啦 (http://xktla.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |