空调型号:海信KFR-2701GW/BP
故障现象:开一段时间后停机,出现外机掉电保护,空调制冷效果不好。
原因分析:经检查S、N之间有波动的直流电压信号,判定内机控制系统应无问题,室外机电源板有指示灯,模块输入电压310V,输出+5V正常,检查压缩机、模块阻值正常,所有元器件经检查都正常。经询问用户得识去年该空调刚换过功率模块后再也没用。仔细检查发现模块的固定螺丝只上了一个,去下模块涂抹散热硅胶后上紧模块,试机正常
解决措施:涂抹散热硅胶,上紧模块。
经验总结:对此类故障,是由于维修不规范产生的,变频空调在更换模块时一定要牢固注意散热。