修空调啦

标题: 海信KFR-2601GW/BP制热效果不好 压机过热保护 [打印本页]

作者: 空调维保    时间: 2016-3-16 15:52
标题: 海信KFR-2601GW/BP制热效果不好 压机过热保护

空调型号:海信KFR-2601GW/BP   

故障现象:出现压机过热保护停机,空调制热效果不好

原因分析:出现工作中保护停机,机器使用环境好,该故障为压缩机过热保护,可排除散热不良造成压缩机过热保护的可能;观察机器运行20分钟后停机保护,测得压缩机排气管上热保护器动作,此时短接热保护器试机,机器正常,判定为压缩机排气管热保护器失灵误动作。

解决措施:更换压缩机排气温度传感器,空调制热恢复正常。

经验总结:我们应仔细检查机器出现故障时各个保护功能是否动作,从而快速排除故障。