修空调啦

标题: 精密空调高压报警的常见原因及处理方法 [打印本页]

作者: 随缘    时间: 2015-10-18 20:10
标题: 精密空调高压报警的常见原因及处理方法

无论是精密空调的室外机堵塞,还是新风机的翅片堵塞,都会破坏机房室内正压。除了机房精密空调室外机堵塞造成室内机高压报警的情况外,引起机房室内机高压报警的原因还有以下几个方面:

  
  1、 氟量过多。现象为室外机风扇长时间运转,高压不在15-18bar之间波动,而是接近24bar(24bar为高压报警点),将双头压力表带在室外机针阀处放氟,若在室外不方便,可在室内机储液罐三通阀处进行放氟。
  
  2、 室外机散热环境不佳,通风不畅。应设法改善,如室外机处在封闭阳台内,会使空气循环短路。
  
  3、 室外机不转。
  
  (1) 室外机供电中断,检查线路供电和空开状态,查出问题后恢复供电。
  
  (2) 供电无误情况下,检查室外机压力开关,打开室外机防护盖,在室外机处于工作状态下,将压力开关的压力设定值(RANG)18bar向下调至5bar(检查后再恢复到18bar),若再此过程中,室外机工作,说明压力开关工作正常,若室外机不工作,则判断为压力开关故障。
  
  处理方法:
  
  ①检查压力开关与室外机管道连接的接口处的针阀,确认其中的顶针是否取出,若顶针未取,用一字小螺丝刀将顶针逆时针旋出,装上压力开关,重试。
  
  ②若顶针已去除,则更换压力开关。
  
  (3)在以上均正常的情况下,检查室外机风扇电机,将风扇接线盒打开,将棕、黑、蓝、橙四根线抽出,分别测试棕蓝、黑橙两对线之间的阻值,以及四根线分别对地的阻值。黑橙两线之间阻值比棕蓝两线间的阻值大,都有为几欧姆,四根线分别对地的阻值为无穷大,否则对地的短路,风扇电机烧了,需要更换室外风机。




欢迎光临 修空调啦 (http://xktla.com/) Powered by Discuz! X3.2