标题: 海信KFR-60LW/BP不启动 故障代码显示E5 [打印本页]

作者: 空调维保    时间: 2016-3-23 07:57
标题: 海信KFR-60LW/BP不启动 故障代码显示E5
空调型号:海信KFR-60LW/BP           
故障现象:空调不启动,遥控接收正常,但室内外机均无反应,故障代码显示E5。
原因分析:检查开关板与内主板连接线正常,室内外连接线也正常,检查S、N有直流信号,检查室外机,发现外机主控板的继电器为吸合,单独给外机送电强启外机正常,因此考虑为内机故障,仔细检测内机控制电路发现显示屏没给主继电器送出信号导致通讯不良。更换显示屏,试机正常。
解决措施:更换显示屏。
经验总结:该空调的内机控制电路的芯片部分主要集成在显示屏上,在维修时一定要细致耐心。