修空调啦

标题: 美的KFR-50LW/FBPY制冷差 运行20分钟显示P09保护 [打印本页]

作者: 查阅幸福    时间: 2016-3-29 12:52
标题: 美的KFR-50LW/FBPY制冷差 运行20分钟显示P09保护
空调型号:美的KFR-50LW/FBPY
故障现象:制冷效果差、频率显示达不到最高,运行20分钟显示P09保护。
原因分析:经查P09是排气温度保护造成的原因可能如下:(1、系统缺氟。2、排气管传感器异常。3、室外主板或压缩机故障)。测量用户电压正常,电流与系统压力略低,室外回气管不结露。判定系统氟不足。
解决措施:给系统进行补氟使回气管结露,此时观察室内频率显示也能达到最大值。开机1小时不再显示P09试机故障排除。
经验总结:制冷差、压缩机频率上不去,不一定就是电路问题,制冷系统原因也会引起上述故障。




欢迎光临 修空调啦 (http://xktla.com/) Powered by Discuz! X3.2