修空调啦

标题: 空调夏季制冷有时出现室内机漏水现象的解决方法 [打印本页]

作者: 空调维保    时间: 2016-4-10 12:01
标题: 空调夏季制冷有时出现室内机漏水现象的解决方法

空调夏季制冷有时出现室内机漏水现象的解决方法


空调制冷工作原理:


压缩机将气态的制冷剂压缩为高温高压的液态制冷剂,然后送到冷凝器(室外机)散热后成为常温高压的液态制冷剂,所以室外机吹出来的是热风。 然后气态的制冷剂回到压缩机继续压缩,继续循环。然后到毛细管,进入蒸发器(室内机),由于制冷剂从毛细管到达蒸发器后空间突然增大,压力减小,液态的制冷剂就会汽化,变成气态低温的制冷剂,从而吸收大量的热量,蒸发器就会变冷,室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风;空气中的水蒸汽遇到冷的蒸发器后就会凝结成水滴,顺着水管流出去,这就是空调会出水的原因。


空调在夏季制冷运行时,空气湿度大,室内机热交换器在通过风扇换热时,由于温度很低会产生冷凝水,如果室内机下方出现滴水或漏水现象,应检查一下室内房间部分的管路或具体说排水管的走向是否有一定的斜度,使排水能够顺畅,或排水管的出水口是否插入水中影响正常排水。


夏季空调制冷或除湿运行时,当空气湿度过大时,建议您将室内机导风板调节在水平角度上送风情况说明


夏季,当空调在空气湿度相对较高的环境中,进行制冷或除湿运行中,如果将室内机导风板送风角度向下调节送风,会将室内机里吹出的风,会经导风板板改变后送风,这样会造成导风板内侧特冷,与外侧就会形成较大温差吸附热空气中的水蒸气,从而形成导风板上凝露现象后向下滴水。


所以,空调在设计时,制冷运行的导风板为自动调节为水平角度送风。因此,建议在制冷或除湿运行模式时,正常的室内机导风板角度应水平送风,这样可避免导风板因角度向下产生凝露滴水现象。


作者: 空调维保    时间: 2016-4-10 12:01

空调漏水原因及解决办法:

1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。

解决方法: 重新水平调整固定挂墙板角度。

2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;

解决方法: 重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。

3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。

解决方法: 提高挂墙板高度。

4、挂壁式空调排水管问题:a、室内机侧(挂壁、柜式)排水管倾斜角度过小; b、排水管过长,流水不畅; c、排水管不平整、缠绕; d、排水管(软管)被挤压; e、排水管破碎、裂纹; f、排水管出水口插入水中; g、排水管接头松脱; h、排水管有异物脏堵。

按原因不同分别进行以下维修处理: a、重新调整排水管角度; b、尽量缩短排水管长度; c、重新整理排水管;d、整理排水管(软管)被挤压部位; e、更换排水管; f、取出插入水中的排水管; g、重新连接接头h、更换排水管或氟液吹污。

5、空调器室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落。

解决方法: a、镀锌板装配不到位或脱落,重新装配 b、镀锌板弯曲变形,更换镀锌板。


作者: 空调维保    时间: 2016-4-10 12:02

6、a、空调器室内机制冷时导风板滴水; b、室内外空气湿度较大或室内外温差大;

解决方法: a、可将导风板调至水平角 b、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。


7、室内机的冷凝水经风轮吹出,造成出风口喷水。

解决方法: a、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。 b、在内机壳粘贴绒布保温层。


8、室内蒸发器结冰,化冰时造成漏水。

解决方法: a、系统缺氟,加氟; b、清洗风道系统; c、风速不正常,将风速调整正常。


9、室内机连接管接口处保温材料包扎不到位,裸露处产生冷凝水。

解决方法: 用保温材料将连接管裸露部分完全包扎。


10、室内侧连接管保温层外部有冷凝水珠产生滴水。

解决方法: a、保温层材料不良(海绵发泡密度不够,材料太薄),加厚保温层或重新更换保温材料; b、设定温度过低,风速太低,使其室内机换热能力变小,回气管温度太低,室内温度高,湿气大,长时间不停机运行产生,将以上因素适当进行调整即可改善; c、排水管表面过冷,造成冷凝水,可加上保温层。


11挂壁式(柜机、嵌入式)接水盘裂缝,接水盘与排水盘连接处开胶。

解决方法: a、更换接水盘; b、重新粘接排水管接口。


12、a、嵌入式室内机漏水 ;b、水位开关不良; c、排水泵电机坏; d、室内机低部排水塞没装好; e、排水管垂直向上大于200MM。

解决方法: a、安装排水角度处理不良,不能将排水管弯处小于或接近90度,也不能设弯太多,排水管采用PVC管材料;嵌入式内机安装不水平,重新调整室内机水平; b、水位开关不良(水位开关不复位),更换水位开关; c、排水泵坏(电机线圈开路,电机不运转),更换排水泵电机; d、重新装好堵塞; e、排水管垂直向上大于200MM,造成水泵停止运行时水倒流过多,整理管路使垂直距离小于200MM.






欢迎光临 修空调啦 (http://xktla.com/) Powered by Discuz! X3.2