修空调啦

 找回密码
 加入修空调啦

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 3313|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

如何满足中央空调水流系统的沿程压力损失以及水流量要求

[复制链接]

179

主题

242

帖子

804

积分

高级会员

Rank: 4

积分
804
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-11-3 10:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

如何满足中央空调水流系统的沿程压力损失以及水流量要求?
  由于中央空调的循环水泵的扬程一般在10米以上,而热水炉的街环水泵的扬程一般在45米左右。考虑到成本以及可靠性的问题许多用户希望采用热水炉的循环水泵来进行供热系统的水流循环。但是同时又担心与中央空调连接后,热水炉的循环水泵扬程不够。
  这里,我们通过一些简单的计算来说明在大部分情况下,热水炉的循环水泵扬是足够的。
  首先,按照下列公式计算:
  Qc=m1.Cpc.△t1 △t1=5℃(制冷时,进出水温差)
  Qh=m2.Cph.△t2 △t1=20℃ (制热时,进出水温差)
  Qc:制冷量
  oh:制热量
  m1:制冷状态下的水流量。
  m2:制热状态下的水流量。
  Cpc:制冷状态下的比热
  Cph:制热状态下的比热
  假定,
  Qc=Qh
  Cpc=Cph (A)
  即;在制冷量与制热量相等时,制热时的水流量只是制冷时的1/4。
  其次,按照下列公式:
  △p=k.m2 p:压力损失 K:系数 m:制冷或制热时的水流量
  即,压力损失与水流量的平方成正比。
  结果A表明,由于制热时的水流量只是制冷时的1/4。
  那么,参照公式B,即可得出,制热时的压力损失面p仅为制冷时的1/16。
  通过以上分析表明,制热时的循环水泵的扬程没有必要达到10米以上。
  热水炉的循环水泵扬程是足够的。同时,也可得出,对于户式中央空调系统而言,热水炉的的循环水泵的水流量也是能够满足的系统要求的。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入修空调啦

本版积分规则

Archiver|手机版|修空调啦  

GMT+8, 2024-11-24 21:55 , Processed in 0.187340 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表