[维修经验] 华宝KFR-33GW/D制冷剂充注过量维修一例

[复制链接]

179

主题

242

帖子

804

积分

高级会员

Rank: 4

积分
804
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-11-3 10:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

华宝KFR-33GW/D型冷暖两用空调,7月提前进行制冷效果检查。开机后制冷效果明显不如去年,在20㎡房间内制冷1小时,室温无法降低至23℃。请社区维修部检修,说要加氟R22,在未作其他检查的情况下加注了若干氟R22,当时一开机,制冷效果不错,室温也能降到18℃。


十多天后,空调罢工了。请来制造厂家专业人员检修,打开室外机壳检查,发现热保护器RT烧坏,压缩机进线蓝、红、棕三色线绕结在一起,室外机外壳带电(约187V)。去掉RT,将粘结的三色进线重新进行绝缘包扎后,接好压缩机R、C、S三进线,开机检查并测量相关参数,额定工作电流高达8.5A,原正常额定电流制冷时应为6.0A,制热时应为5.9A;低压侧压力达1.2Mpa(正常应为0.5Mpa左右);说明空调制冷系统内制冷剂氟R22的注入量已超量。此时,运行十几分钟后,压缩机温度超过60℃,立即停机。



上述检查情况表明,加氟R22虽然能改善制冷效果,但加氟过量却加重了压缩机的负载,使压缩机额定电流增大,压缩机顶部的热(过载)保护器RT烧坏(按:实际上,此热保护器已先期失效),顶部三色进线绕结在一起,压缩机内部绝缘损坏,造成严重恶果。更换了过热保护器和压缩机后,制冷效果正常。

制冷效果不好,有很多原因:有室外机使用环境差,灰尘大,使冷凝器积灰厚,影响热交换量;压缩机使用时间较长而老化,使过热保护器频繁动作断开;制冷系统铜管或接头密封不良有泄漏等。而该空调制冷效果不好,实为压缩机使用时间较长而老化,热保护器频繁动作所致,千万不能用加氟的方法治疗,否则将会增加压缩机的负担而扩大故障。