修空调啦

 找回密码
 加入修空调啦

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 2523|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

海尔空调KFR-28(DBP)故障代码

[复制链接]

452

主题

529

帖子

2083

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2083
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-2-17 08:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
海尔空调KFR-28/35GW/G(DBP)和KFR-26/28/32/25GW/H(DBP) 六个机型的室外故障代码
注意:以上机型,很多室外故障是不发室内的 ,也就是室内机不报故障,需要看室外报警灯闪烁次数(在外机
外机闪灯次数 故障名称 故障类型 模块通讯代码 发室内 模块故障发码
1 外环温度传感器故障 CDB故障 无 是
2 除霜温度传感器故障 CDB故障 无 是
3 吐气温度传感器故障 CDB故障 无 是
4 吐气温度过高 CDB故障 无 是
5 室内外通讯故障 CDB故障 无 是
6 CDB和模块通讯故障 CDB故障 无 是
7 室外EEPROM故障 CDB故障 无 是
8 压机频率超出 模块故障 50H 否 SPDU 无(SPDU为功率模块的符号,意思为智能数字模块)
9 压机振动异常 模块故障 51H 否 SPDU 无
10 位置检查丢失 模块故障 52H 否 52H运行中位置检测失步
11 压机加速异常 模块故障 53H 否 53H加速异常
12 IPM故障 模块故障 0*(除00) 否 01H IPM故障
13 位置检测回路异常 模块故障 1* 否 11H启动位置失步
14 电流传感器异常 模块故障 2* 否 21H AC电流异常
23H EEPROM故障
24H AC传感器故障
25H 低压保护
26H 通讯故障
15 压机堵转 模块故障 3* 否 SPDU无
16 压机损坏 模块故障 4* 否 SPDU 无
17 Case thermo switch 模块故障 E1 否 SPDU 无
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
河南中央空调维修保养15981987756
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入修空调啦

本版积分规则

Archiver|手机版|修空调啦  

GMT+8, 2024-11-1 09:26 , Processed in 1.208460 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表