空调型号:海信KFR-60LW/BP         
故障现象:空调不制冷,显示通讯保护E5
原因分析:根据故障显示得知室内外2分钟通信保护,测量S、N之间有直流信号,输出断定室内机正常,观看室外机电源板有指示灯,检查变频模块输入电压直流275V,检测输出电压时,三相不平衡,更换模块整机工作,但工作到10分钟左右出现同样的通讯5保护。由于此机没有接地,怀疑是信号干扰所致,调整空调插座L/N位置,空调工作正常。
解决措施:接接地线,或将空调器插座中的L、N对调一下。
经验总结:变频空调器在安装时一定要接地,特别是大功率变频机,否则很容易通讯保护。