机组调试项目名称 | 19XR主机 | 压缩机控制系统设置划分(自定义) | 1A | 自动再启动旋转 | 无效 | 远程触点选择 | 无效 | 软停机电流设定点 | 60% | 喘振/热气旁通 |
| 喘振极限/HGBP选择 | 0 | 选择:喘振=0,HGBP=1 |
| 低HGBP=2 |
| 最小负荷点 |
| 喘振/HGBP最小饱和温差 | 3.2℃ | 喘振/HGBP最小导叶开度 | 5% | 满负荷点 |
| 喘振/HGBP最大饱和温差 | 12.5℃ | 喘振/HGBP最大导叶开度 | 100% | 喘振线波形因数 | -0.04 | 喘振线速度因数 | 1.85 | 喘振线高偏移量 | 0.6℃ | 喘振/HGBP静止带 | 0.6℃ | 热气旁通通电▲T | 1.1℃ | 热气旁通失电▲T | 2.2℃ | 喘振保护 |
| 喘振电流变化百分比 | 10% | 喘振时间段 | 8分钟 | 制冰控制 |
| 制冰选择 | 无效 | 制冰结束 | 0 | 0=温度,1=触点,2=两者 |
| 制冰再循环 | 无效 | 制冷剂泄漏选择 | 无效 | 制冷剂泄漏报警mA | 20mA | 参考压头 |
| 0%(4mA)▲P | 172kpa | 100%(20mA)▲P | 345kpa | 最小输出 | 0% | 电机绕组温度优先控制 | 71℃ | 冷凝压力优先控制 | 862kpa | 压缩机排气温度警告 | 93℃ | 推力轴承温度警告 | 6℃ | 推力轴承温度跳断 | 85℃ | 推力轴承温度复位因数 | 2℃ | 载冷剂 | 水 | 冷水静止带 | 0.6℃ | 蒸发器制冷剂温度跳断点 | 0.6℃ | 制冷剂温度优先控制▲T | 1.7℃ | 蒸发器换热温差警告 | 3.9℃ | 冷凝器换热温差警告 | 4.4℃ | 冷凝器冻结点 | 1.1℃ | 流量压差显示 | 无效 | 蒸发器水流▲P切断点 | 34.5kpa | 冷凝器水流▲P切断点 | 34.5kpa | 冷凝器水流报警选择 | 无效 | 冷凝器水流▲P限制 | 344.8kpa | 水流量确认时间 | 5分钟 | 油压差确认时间 | 40sec | 再循环控制 |
| 重启动温差 | 2.8℃ | 关机温差 | 0.6℃ | 备用警告/报警有效 |
| 无=0,低=1/3,高=2/4 |
| 备用温度#1生效 | 4℃ | 备用温度#1限制 | 77℃ | 备用温度#2生效 | 4℃ | 备用温度#2限制 | 77℃ | 冷量控制 |
| 比例增加带 | 6.5 | 比例减少带 | 6 | ECL比例增加 | 2 | 导叶开度限制 | 80% | 扩压器控制 |
| 扩压器选择 | 生效 | 导叶25%负荷点 | 0% | 扩压器25%负荷点 | 92% | 导叶50%负荷点 | 20% | 扩压器50%负荷点 | 38% | 导叶75%负荷点 | 35% | 扩压器75%负荷点 | 24% | 扩压器全程mA | 18.1mA | 超前/滞后控制 |
| 超前电路? | 是 | 在电机尾端电路? | 否 | 滞后冷量百分比 | 50% | 滞后关机设定点 | 50% | 选配电路地址 | 81 | 滞后启动计时 | 10分钟 | 滞后停止计时 | 10分钟 | 预启动故障计时 | 5分钟 | 降温计时 | 2分钟 | 卸载设定点 | 70% | 控制加负载形式 | 1 | 选择:温度=0,负载=1 |
| 需求量限制+功率加载 |
| 需求量极限源 | 0 | 选择:电流=0,功率=1 |
| 电机负荷加载速率%/分 | 10% | 需求量极限比例带 | 10% | 20mA时需求量极限 | 40% | 20mA需求量极限选择 | 无效 | 电机额定功率 | 761KW | 功率测量间隔 | 15分钟 | 控制点 |
| 冷水进水控制选择 | 无效 | 温降速率 度/分 | 1.7℃ | 温度复位 |
| 复位类别1 |
| 20mA时温度复位 | 6℃ | 复位类别2 |
| 远程温度≥无须复位 | 29℃ | 远程温度≥全部复位 | 18℃ | 温度复位 | 6℃ | 复位类别3 |
| 冷水温差≥无须复位 | 6℃ | 冷水温差≥全部复位 | 0℃ | 温度复位 | 3℃ | 有效复位类型 | 0 |
|
|