修空调啦

 找回密码
 加入修空调啦

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 6687|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[中央空调] 开利19XR离心机出厂调试原始数据

[复制链接]

452

主题

529

帖子

2083

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2083
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-11-29 17:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

机组调试项目名称
19XR主机
压缩机控制系统设置划分(自定义)
1A
自动再启动旋转
无效
远程触点选择
无效
软停机电流设定点
60%
喘振/热气旁通
喘振极限/HGBP选择
0
选择:喘振=0,HGBP=1
低HGBP=2
最小负荷点
喘振/HGBP最小饱和温差
3.2℃
喘振/HGBP最小导叶开度
5%
满负荷点
喘振/HGBP最大饱和温差
12.5℃
喘振/HGBP最大导叶开度
100%
喘振线波形因数
-0.04
喘振线速度因数
1.85
喘振线高偏移量
0.6℃
喘振/HGBP静止带
0.6℃
热气旁通通电▲T
1.1℃
热气旁通失电▲T
2.2℃
喘振保护
喘振电流变化百分比
10%
喘振时间段
8分钟
制冰控制
制冰选择
无效
制冰结束
0
0=温度,1=触点,2=两者
制冰再循环
无效
制冷剂泄漏选择
无效
制冷剂泄漏报警mA
20mA
参考压头
0%(4mA)▲P
172kpa
100%(20mA)▲P
345kpa
最小输出
0%
电机绕组温度优先控制
71℃
冷凝压力优先控制
862kpa
压缩机排气温度警告
93℃
推力轴承温度警告
6℃
推力轴承温度跳断
85℃
推力轴承温度复位因数
2℃
载冷剂
冷水静止带
0.6℃
蒸发器制冷剂温度跳断点
0.6℃
制冷剂温度优先控制▲T
1.7℃
蒸发器换热温差警告
3.9℃
冷凝器换热温差警告
4.4℃
冷凝器冻结点
1.1℃
流量压差显示
无效
蒸发器水流▲P切断点
34.5kpa
冷凝器水流▲P切断点
34.5kpa
冷凝器水流报警选择
无效
冷凝器水流▲P限制
344.8kpa
水流量确认时间
5分钟
油压差确认时间
40sec
再循环控制
重启动温差
2.8℃
关机温差
0.6℃
备用警告/报警有效
无=0,低=1/3,高=2/4
备用温度#1生效
4℃
备用温度#1限制
77℃
备用温度#2生效
4℃
备用温度#2限制
77℃
冷量控制
比例增加带
6.5
比例减少带
6
ECL比例增加
2
导叶开度限制
80%
扩压器控制
扩压器选择
生效
导叶25%负荷点
0%
扩压器25%负荷点
92%
导叶50%负荷点
20%
扩压器50%负荷点
38%
导叶75%负荷点
35%
扩压器75%负荷点
24%
扩压器全程mA
18.1mA
超前/滞后控制
超前电路?
在电机尾端电路?
滞后冷量百分比
50%
滞后关机设定点
50%
选配电路地址
81
滞后启动计时
10分钟
滞后停止计时
10分钟
预启动故障计时
5分钟
降温计时
2分钟
卸载设定点
70%
控制加负载形式
1
选择:温度=0,负载=1
需求量限制+功率加载
需求量极限源
0
选择:电流=0,功率=1
电机负荷加载速率%/分
10%
需求量极限比例带
10%
20mA时需求量极限
40%
20mA需求量极限选择
无效
电机额定功率
761KW
功率测量间隔
15分钟
控制点
冷水进水控制选择
无效
温降速率 度/分
1.7℃
温度复位
复位类别1
20mA时温度复位
6℃
复位类别2
远程温度≥无须复位
29℃
远程温度≥全部复位
18℃
温度复位
6℃
复位类别3
冷水温差≥无须复位
6℃
冷水温差≥全部复位
0℃
温度复位
3℃
有效复位类型
0

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入修空调啦

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
河南中央空调维修保养15981987756
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入修空调啦

本版积分规则

Archiver|手机版|修空调啦  

GMT+8, 2024-11-1 08:34 , Processed in 0.170096 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表