在空调系统中,压力控制器又称压力继电器,此电器开关受压力信号控制,当机房空调压缩机吸、排气压力超出其正常的工作压力范围时,高、低压控制器将分别输出压力异常信号。使机房空调压缩机停止工作,从而起到对空调的保护作用。由于冷凝器冷却不充分,制冷剂灌注过多,机房空调机组启动时排气管路的阀门未打开等原因造成排气压力上升,超过正常运行负荷,很可能使机房空调压缩机电机烧毁和损伤压缩机的排气阀门,所以必须设置高压控制器,当机组排气压力超过给定值时,高压控制器立即切断压缩机的电源,使空调压缩机停止工作。 当制冷装置运行的吸气压力过低,会产生不良后果;当出现真空时,空气会渗入系统,从而使排气压力、温度升高制冷量下降,甚至出现冰堵。因此需要设置低压控制器。制冷系统中采用的压力控制器型式较多,其差别主要在于幅差调节机构不通,常用的有KD型压力控制器,YWK系列、FP型、RT型压力控制器等。 机房空调压力控制器的使用与维护 为了能在制冷系统中直接调整和测定压力控制器的控制值,可以与压力控制器并联一个标准压力表,其进程范围必须包括这个压力控制器在闭合和释放时所对应的压力值,可在压力控制器上接指示灯,在指示灯亮和熄的时候从压力表上读得。 为了保证机房空调压力控制器的正常使用应做到: (1)每年校验一次,按设定值调压,检查刻度是否准确,电讯号能不能及时发出。 (2)单件校验后,装回系统制造压力条件,观察是否可靠。 (3)控制器发出的讯号如有闪动不稳定现象,主要是开关里U形弹簧片有问题,应拆下开关调整弹簧片,使触头上下跳动稳定,有时也可能是丝杠上凹形螺母与开关传动杆的相对位置有移动,可拧松凹形螺母紧定骡钉,调整相对位置,使开关传动杆跳动稳定, (4)维修时尽量不大拆大卸零件。 (5)气箱和波纹管的渗漏,需由制造厂修理。 |