克莱门特螺杆式满液地源热泵机组跑油,高手帮忙看下什么情况。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入修空调啦

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

179

主题

242

帖子

804

积分

高级会员

Rank: 4

积分
804
沙发
发表于 2015-12-5 08:50:20 | 只看该作者

冷冻油与制冷剂混合, 利用油分离器将 机组冷冻油与制冷剂分离, 再使制冷剂经过满液式蒸发器回到压缩机。 这种机型制冷效果好, 推广度较大,但是其运行中存在一个问题,那就是容易“跑油” ,即当冷却水温偏低时,排 气过热度不高,从而油与制冷剂分离不完全,混合物进入热交换器后导致机组低压偏低,更 有甚者会导致膨胀阀堵塞造成机组无法启动。

故障现象如下:

1、油分离器里面看不到任何油的踪影,此刻油并没有在冷凝器内汇集,而是通过了膨 胀阀进入到蒸发器内,油会粘到蒸发器换热铜管上面,使蒸发器的蒸发效果不好,造成蒸发 器内压力偏低, 同时使压缩机的吸气过热度很低乃至直接将制冷剂液体吸入, 和时压缩机排 温很低,油与制冷剂依然无法分离,如此的恶性循环会使所有的油都汇集在蒸发器内,压缩 机因为供油不足发出巨大噪音,甚至机组油分离器油位报警而停机。

2、油分离器里面看不到任何油的踪影,所有的油都随着排气来到了冷凝器内,如果水 温持续偏低,那所有的油都会汇集到冷凝器内,并使膨胀阀发生油堵,蒸发器内由于供液量 不足,压力开始降低,一直到低压报警停机。 以上就是所谓的跑油现象。其主要原因就是因为冷冻水温度偏低,排气温度低。

在开机过程中遇到此类问题的解决方法如下:

1、 当发现油分内油位在降低时, 马上将机组调到手动控制模式, 限制压缩机负荷, 例如将其能量限制在 50%上。

2、 使冷凝压力提高

3、 将机组的低压报警值和低压停机值降低到允许范围内,尽量保证机组能处于运 行状态

4、 如果此时油位依然很低,而且蒸发器内压力也很低的话,就要考虑到是不是油 都跑到蒸发器内了。从蒸发器视液镜内看看是不是有大量白色泡沫在翻滚,如 果有,说明油都在蒸发器内,反之则有可能在冷凝器内。

5、 有了以上几个步骤,经过半个小时左右,冷却水的温度和排气温度应该会升高至正常,下面开始收油:

A:油在蒸发器内。此时密切注意冷冻水的温度,可以先适当减小其流量,让 出水水温降低,然后迅速增大流量,使蒸发器出水温度迅速升高,这时的水温 会超过制冷剂的饱和温度很多,从而使制冷剂剧烈沸腾,冷冻油便会随着翻滚 的制冷剂泡沫被吸如压缩机,这时排温应该会下降一些,但是也应该远超过了 油与制冷剂的分离温度,从而将油带回油分离器并使它们分离。反复几次,油 就会全部收回到油分离器内。这里注意每次调节水量的时间间隔,最好是每次 调节后使排气温度回升到调节前最佳。

B:油在冷凝器内。这时不需要太注意水温,只要机组能正常运行就不会有很 大的问题。此时应该将膨胀阀逐渐开启至最大(开启过程不亦过快,防止供液 量太大损伤蒸发器内铜管) ,等待几分钟,直到机组高低压平衡,这时可以从蒸 发器的视液镜内看到大量白色泡沫,这就是油已经从冷凝器内进入到了蒸发器 内。只要重复 A 步骤,油就会很快的收回来了。