只需一步,快速开始
扫一扫,访问微社区
452
529
2083
版主
空调型号:海信KFR-2601GW/BP
故障现象:出现压机过热保护停机,空调制热效果不好
原因分析:出现工作中保护停机,机器使用环境好,该故障为压缩机过热保护,可排除散热不良造成压缩机过热保护的可能;观察机器运行20分钟后停机保护,测得压缩机排气管上热保护器动作,此时短接热保护器试机,机器正常,判定为压缩机排气管热保护器失灵误动作。
解决措施:更换压缩机排气温度传感器,空调制热恢复正常。
经验总结:我们应仔细检查机器出现故障时各个保护功能是否动作,从而快速排除故障。
使用道具 举报
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
修空调啦
Archiver|手机版|修空调啦
GMT+8, 2024-11-24 23:44 , Processed in 0.187114 second(s), 29 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.