  中央空调机组所在的制冷机房内主要设备有各种型式的冷水机组,冷却水泵、冷却水箱、冷水泵、冷水籍、动力配电柜、控制柜等。冷泵及冷水箱可以设在制冷机房内,也可以设在空调机房内,主要取决于管道布置、运行管理、调节操作的方便等原因。控制箱如果与冷水机组安装在同一底座上就不必单独另设。否则应该与动力配电柜并排安装独立的控制柜。为便于安装、操作和维修,机房内通道及设备安装距离应遵照下列规定:
  主要通道的宽度不小于1米,
  制冷机突出部分之间不小于1米,
  制冷机突出部分与配电盘(柜)之间不小于1.5米
  制冷机与墙壁间的距离不小于0.8米
  制冷机与柱子间不小于0.7米
  非主要通道宽度不小于0. 8米
  对于离心式制冷机或吸收式制冷机,机组之间的距离一般应为1.5—2.5M;与墙壁之间的距离不小于1.2米。还要注意设备维修所需要的空间。装有卧式壳管式蒸发器和冷凝器时,在一端应该留出超出其排管长度的距离,以便于清洗和更换管簇。当其一端正对门窗时,可以考虑利用门窗的空洞。