流量不足

1、空调系统发生泄露,造成系统冷媒循环量不足;
2、天气很冷时,冷媒蒸发量不足;
3、四通阀与系统匹配不佳,即所选四通阀中间流量大而系统能力小;
4、空调换向时间。一般系统设计为压缩机停机一定时间后四通阀才换向,此时高低压趋于平衡,换向到中间位置便停止,即四通阀换向不到位,主滑阀停在中间位置,下次启动时,由于中间流量作用造成流量不足;
5、压缩机启动时流量不足,变频机更明显。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

179

主题

242

帖子

804

积分

高级会员

Rank: 4

积分
804
沙发
 楼主| 发表于 2015-10-28 20:11:42 | 只看该作者

RE: 空调四通阀常见故障维修 换向不良

换向不良

1、线圈断线或电压不符合线圈性能规定,造成先导阀的阀芯不能动作。
2、由于外部原因,先导阀部分变形,造成阀芯不能动作。
3、由于外部原因,先导阀毛细管变形,流量不足,形成不了换向所需的压力差而不能动作。
4、由于外部原因,主阀体变形,活塞被卡死而不能动作。
5、系统内的杂物进入四通阀内卡死活塞或主滑阀而不能动作。
6、钎焊配管时,主阀体的温度超过了120度,内部零件发生热变形而不能动作。
7、空调系统制冷剂泄漏,制冷剂不足,换向所需的压力差不能建立而不能动作。
8、压缩机的制冷剂循环量不能满足四通阀换向的必要流量。
9、变频压缩机转速频率低时,换向所需的必要流量得不到保证。
10、涡旋式压缩机使系统产生液压冲击造成四通阀活塞被破坏而不能动作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

179

主题

242

帖子

804

积分

高级会员

Rank: 4

积分
804
板凳
 楼主| 发表于 2015-10-28 20:12:23 | 只看该作者

RE: 空调四通阀常见故障维修 串气维修

串气维修

1、用手摸四通阀的下面三条管,若均发热,说明四通阀换向未到位,处在中间串气状态。
2、也可以用一小块磁铁,当换向时小磁铁不随之移动,则也说明串气。向系统充入一定量的制冷剂,便可换向到位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

179

主题

242

帖子

804

积分

高级会员

Rank: 4

积分
804
地板
 楼主| 发表于 2015-10-28 20:12:55 | 只看该作者

RE: 空调四通阀常见故障维修 不换向维修

不换向维修

其故障多表现为不制冷或不制热:
1、制冷剂不足(仅用系统压力判别不全面)。
2、漏氟。
3、阀体或毛细管变形。
4、线圈通断电是否正常,电压是否正常。
5、判断先导阀有无动作:线圈通断电时有“嗒嗒嗒”的阀芯撞击音,说明先导阀动作正常。此时最好仅四通阀通电,以便听清声音。
6、先导阀动作正常,主阀体不动作,说明四通阀换向所需的最低动作压力差没有建立起来,向系统内充入制冷剂。
7、液压冲击。可能是a.四通阀安装方向错;b.使用的是涡旋式压缩机;c.冬天气温太低;d.截止阀未打开。