空调型号:海信KFR-5201LW/BP           

故障现象:开机室内机工作,室外机风机工作,压缩机不启动,显示屏无显示故障代码。空调不制冷

处理过程:根据故障现象,应为压缩机坏或室外机电控板问题。检查用户电源,电压在220V左右波动,应为正常。打开室外机测量室外主控板直流电压有310V,模块的P、N有直流310V的输入电压,但U、V、W三相没有输出,断电后用万用表的测量模块U、V、W与P之间的阻值发现P-V相短路,判定模块坏。

解决措施:更换变频模块

经验总结:故障代码有没有或显示什么内容并不是很重要,重要的是要仔细地去检查、分析各个部件。