空调型号:海信KFRP-35GW
故障现象:开机空调不制冷,绿灯闪烁,故障自诊断显示:灭、亮、灭功率模块保护
原因分析:根据故障代码判定为室外机变频模块坏,经测量室外机变频模块正常,主板工作正常。经仔细检查发现外机主控板与模块之间的排线接触不良,该排线作用是为模块提供15V的驱动电压和模块反馈过流、过热信号的,由于接触不良,引起模块保护,更换新排线后,试机空调制冷正常。
解决措施:更换排线
经验总结:维修时要仔细检查模块本身和其周围的元件来排除故障。