机器型号:海信KFR-50LW/BP            
故障现象:外机伴有“嗡翁”声,空调不制热
原因分析:试机检查,发现运行时外机声音很大,感觉象压机在抖动,根据经验判断可能为外机滤波电感有问题,将滤波电容上的电感插子拔掉直接用跨线短接,试机声音消失空调正常。
解决措施:更换滤波电感。
经验总结:遇到此类故障时,应仔细检查,有时可以用替代法排除。电感线圈的作用主要是滤除杂波,提高功率因数,如果出现问题短期使用可以短接不用,但长期使用一定要更换。