修空调啦

标题: 如何测量膨胀阀过热度 [打印本页]

作者: 随缘    时间: 2016-4-13 16:02
标题: 如何测量膨胀阀过热度

测量膨胀阀过热度步骤如下:   


停机。将数字温度表的探头插入到蒸发器回气口处的保温层内,准备读出蒸发器回气的温度T1。将压力表与压缩机低压阀的三通相连(HIROSS40UA等没有低压阀的空调,则将压力表与蒸发器上的接头相连),准备读出蒸发器出口压力所对应的温度T2。   


[attach]217[/attach]


开机,让压缩机运行15分钟以上,进入正常运行状态,使系统压力和温度达到一恒定值。现场测得高压压力为18Kg/cm2,高压开关始终处于闭合运行状态,故对系统影响不大,不用作特别处理。   


读出蒸发器出口温度T1与蒸发器出口压力所对应的温度T2,过热度为两读数之差。注意,必须同时读出这两个读数,因为膨胀阀是一个机械结构,它的动作会同时引起T1和T2的改变。    膨胀阀过热度应在5-8℃之间,如果不是,则进行调整。






欢迎光临 修空调啦 (http://xktla.com/) Powered by Discuz! X3.2