修空调啦

标题: 美的KFR-32GW/BP室外机不工作 [打印本页]

作者: 随缘    时间: 2016-5-7 09:27
标题: 美的KFR-32GW/BP室外机不工作
美的空调:KFR-32GW/BP
故障现象:开机后,室外机不工作,一开机,运行指示灯闪亮,打开故障判断功能1号灯亮,2、3号灯灭。
处理方法:检查信号线安装良好,按故障内容一一检查,均未发现异常,换板无效,换机后,将故障机室内部分与另一室外机进行连接(电气回路与系统回路),一切正常。由此判断为室内机连线有问题,测其通断电,一切良好,最后判断连接线不牢,造成220V加不到室外机,重新安装连接后故障排除。
经验总结:在空调安装时一定要将其电源连接线紧固牢靠,以避免不必要的麻烦。




欢迎光临 修空调啦 (http://xktla.com/) Powered by Discuz! X3.2