1.RTM 系列压缩机介绍

1.1 结构特色:冷媒:R-134a压缩机本体 一 半密闭设计
轴-高强度合金制成
叶轮-高强度铝制封闭式叶轮
轴承-磁浮轴承
电机-高效率永磁同步电机,冷媒独立冷却电器防护等级-IP54

1.2 使用 环境:
压缩机存放或运转温度范围如下:压缩机存放:-25℃-55°℃
运转(水冷):ET:2℃-14℃:CT:15°℃-55°℃

注:1.请参考第2章节运转温度范围或汉钟选机程式内的性能表。

2.特殊运转范围请联络汉kh公司研发人员。

3.第七章节有补充其他交流电气元件的环境使用说明。

4.在潮湿的环境中,压缩机壳体及管路应做好保温的措施,以防冷凝结露。
作者: 随缘    时间: 2024-3-6 18:28
[attach]422[/attach]
[attach]423[/attach]

注:
1,此运转范围代表输入电压380V下FLA的运转范围,最大冷凝温度(SCT)及蒸发温度(SST)
的限值取决於满载电流与压缩机的轴向推力。
2,具体的压缩机能力,可参照最新的压缩机选型软件。
作者: 随缘    时间: 2024-3-6 18:36
2.3压缩机规格:
[attach]424[/attach]
注:RTM-050与RTM-090性能根据AHRI-55X规范测试。
作者: 随缘    时间: 2024-3-6 18:43
2.4,压缩机外观尺寸
RTM-050 外观图
[attach]425[/attach]
RTM-090 外观图
[attach]426[/attach]
RTM-051 外观图
[attach]427[/attach]

作者: 随缘    时间: 2024-3-7 18:47
管路连接:
[attach]430[/attach]
[attach]431[/attach]
注1:钢管衬套与钢管焊接时,採内外全周焊方式,并确保焊渣清除乾净,以免造成压钢机的损
坏。压缩机排气端的冷媒流速可高达 15~20 m/sec,排气端高速的气态冷媒在连接部份会產生
噪音。建议排气端连接部分锐利边角必须在焊接时加以处理,如图2-9。
注2:吸气端与排气端管路出口建议放大一规格尺寸,能有效抑制压降与噪音。
假如排气出口管路噪音过大,可挑选管壁较厚规格或再加上隔音棉包覆,如图2-10。
[attach]432[/attach]
注意:未确实清理焊接后的残渣可能会导致压缩机的严重损坏!
[attach]433[/attach]

作者: 随缘    时间: 2024-3-11 10:47
2.5.2 排气蝶阀:
为了方便机头的维修,可将冷凝器入口与高压段膨胀阀前管路加裝維修碟阀,便于机组维修时冷媒回收。加裝碟阀时,如同注2 所提,管路也必需放大一规格尺寸使用,才能有效降低压降。
关于使用蝶阀的压降值可参照下表:
[attach]440[/attach]
作者: 随缘    时间: 2024-3-13 16:48
2.5.3 排气逆止阀:
为防止高速行驶中的压缩机因紧急异常停机而产生逆转现象进而对磁浮轴承(AMB)与变频器(VFD)产生严重损害,所以必需在排气端安装一逆止阀,以防止压缩机自由旋转下的气体逆流,此逆止阀不得省略安装。

[attach]461[/attach]
作者: 随缘    时间: 2024-3-13 16:58
3.容调结构介绍:
1.1进气导叶(Inlet Guide Vanes):RTM-050与RTM-090离心机的冷冻能力是藉由改变叶轮前入口导叶(Inlet Guide Vanes)角度调整,如图3.1所示,气态冷媒从蒸发器经由一渐缩的圆锥体进入叶轮进气口。由於图锥体流道较窄所以气态冷媒的流速增加,藉由IGV角度的变化,改变了进入叶轮的气流切线速度和流量大小,使气流產生预旋,得以调整能量头(冷冻能力)与操作范围。

[attach]462[/attach]

1.1.1 入口导叶控制:
入口导叶(IGV:Inlet Guide Vanes)的角度由连桿机构连接到执行器进行控制,IGV可控开度操作范围为20%~100%.
执行器本身开度的百分比和控制的电压(流)输入讯号呈线性正比关係,但不与入口导叶的角度变化及容量变化呈线性关係,因此执行器开度百分比并不等同於冷冻能力负载百分比。
註1:IGV关闭时,在中心部份会形成一个小的开口以维持基本的冷媒流量至压缩机。当进气导叶关到最小(=20%)时,此时的冷冻能力也是最小,但也常位於喘振区无法使用。
註2:运行工况压比越小,可达的最低负载能力就越低。请参考汉钟选机程式获得更详细的资讯。
注意1:1.起机前IGV开度需打到100%,方能起机,目的在於降低轴推力停机时热气旁通阀(HGBP)打开后,IGV 开至 100%后停机。
2.压缩机运转期间IGV操作范围为20%~100%。
3.执行器视窗反馈OPEN 图 3.2,SHUT 图 3.3 如下:


[attach]463[/attach]

作者: 随缘    时间: 2024-3-17 13:09
1.2 可变宽度扩压器(Movable Diffuser Walls):

RTM-051 离心机的冷冻能力是藉由改变可变宽度扩压器 MDF(Movable Diffuser Walls)的宽度调整,如图3.4所示,因RTM-051为针对风冷或储冰等高压比应用设计,而IGV容调对喘振压比的影响较大,当开度越小则喘振压比越低,因此不适合RTM-051使用,因而採用MDF方式进行容调。气态冷媒经过叶轮增速后进入可变宽度扩压器进行压力回收,再进入涡壳匯集后再排出压缩机。其原理为减少流道面积以增加流体流速,避免发生失速与喘振。当流量过小时流道中会产生回流,如下图a所示。当透过可变扩压器减少其流道宽度,进而增加扩压器中的流速,使回流消失因而避免失速与喘振,如下图b所示。由於可变扩压器可以有效的提升压缩机喘振压比,因此压缩机可操作的转速可降得更低,因而得以调整能量头(冷冻能力)与操作范围。

[attach]469[/attach]
作者: 随缘    时间: 2024-3-17 13:12
1.3 执行器:
1.3.1 执行器基本资讯:

[attach]470[/attach]

註:操作环境低於0℃则需使用防止结霜的空间加热器机型(选配),以保持执行器内部空间干燥,并防止在低温度高湿度下产生凝结水或因低温而造成零件收缩。
作者: 随缘    时间: 2024-3-17 13:15
1.3.2 线路连接:
使用标準的线材配线时,电缆外径应为09-011;若使用其他线材时,请选择适合的线缆外径,否则可能从缝隙处进水,而造成防水性不良。

[attach]471[/attach]

注意:
1.需在主电源输入端加装5A保险丝或断路器。且必需加装稳压器,以避免电压的波动(允许波动10%内)造成执行器机板损毁。
2.信号线需使用屏蔽线,避免產生干扰现象。
3.信号线不得与电源线使用同一线槽,以免发生信号干扰。
作者: 随缘    时间: 2024-3-24 08:29
1.3.3 配线施工:使用电缆固定头及防护套时,请充分实施防护。可依照图3.3 做为参考:

[attach]473[/attach]
作者: 随缘    时间: 2024-3-24 08:32
1.3.4 各部控制介绍:

[attach]474[/attach]
输入与输出信号调整的设定:
设定输入信号与输出信号关係。
作者: 随缘    时间: 2024-4-7 16:03

[attach]477[/attach]

SB 旋钮设置:

选择开关置於1→正作用,预设值。(信号输入20mA,反馈输出20mA)
选择开关置於 2→设置状态。(设定行程或手动操作使用)
选择开关置於3→反作用。(信号输入20mA,反馈输出4mA)

注意:当输入讯号低於2mA时,则执行器判定为中断进而转入指定的状态,所以控制装置及讯号4~20mA的调整必须正确。
灵敏度设定:
设定可调整信号之精度。

[attach]478[/attach]
注意:1.预设值为刻度2(1.0%)。
2.请勿任意调整,以免造成执行器运转异常。