修空调啦

标题: 海尔空调KFRD-50/60/72LW/U(ZXF) 故障代码 [打印本页]

作者: 空调维保    时间: 2016-2-22 19:17
标题: 海尔空调KFRD-50/60/72LW/U(ZXF) 故障代码
海尔空调KFRD-50/60/72LW/U(ZXF) 故障代码
故障现象 故障点及 维修分析步骤 及原因 判别方法
E1室内环境温度传感器保护 根据面板显示E1即可判定室内环境温度传感器故障.
1.检查接插件是否牢固;
2.查室内环境温度传感器是否短路或开路.
3.测试传感器阻值是否正常
4.更换不良传感器
5.检查传感器采样电路电器件是否损坏;

E2室内盘管温度传感器保护. 根据面板显示E2即可判室内盘管温度传感器故障
1.检查接插件是否牢固;
2.查室内管温传感器是否短路或开路.
3.测试传感器阻值是否正常
4.更换不良传感器
5.检查传感器采样电路电器件是否损坏;

E8面板与内机通信故障 根据面板显示E8即可判定面板与内机通信故障

1. 检查接插件是否牢固;
2. 检查控制面板或内板有无凝结水痕迹

EC磁开关开路(或门开关短路) 根据面板显示EC即可判定为进风栅玻璃板与内机接触不良或门开关坏. "
1:检查进风栅玻璃板是否关严或变形.
2:检查门开关或磁开关是否损坏."
制热外风机时开时停 制热防过载保护. 属空调器正常保护,向用户解释清楚.

不制冷
压缩机无输出;
1.检查压机继电器是否坏
2. 制冷剂泄露
3.检查压机电容是否损坏
4.管路堵塞
5.检查制冷剂压力是否正常
压机工作不制热
压缩机无输出;
检查压机继电器是否坏
换向阀无输入
检查压机电容是否损坏
制冷剂泄露
检查换向阀是否上电,上电则换向阀坏
管路堵塞
检查换向阀继电器是否有输出
检查制冷剂压力是否正常

外风机不转
外风机无输出
1. 连机线接插是否牢固
2. 连接线插接
检查风机继电器是否坏
风机电容
检查风机电容是否损坏

内风机不转
外风机无输出
1.接插线接插是否牢固
2.连接线插接
检查风机继电器是否坏
3.风机电容
检查风机电容是否损坏




欢迎光临 修空调啦 (http://xktla.com/) Powered by Discuz! X3.2