修空调啦

 找回密码
 加入修空调啦

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 4725|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[维修案例] 海信KFR-5201LW/BP不制冷 无故障代码

[复制链接]

452

主题

529

帖子

2083

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2083
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-12 14:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

空调型号:海信KFR-5201LW/BP           

故障现象:开机室内机工作,室外机风机工作,压缩机不启动,显示屏无显示故障代码。空调不制冷

处理过程:根据故障现象,应为压缩机坏或室外机电控板问题。检查用户电源,电压在220V左右波动,应为正常。打开室外机测量室外主控板直流电压有310V,模块的P、N有直流310V的输入电压,但U、V、W三相没有输出,断电后用万用表的测量模块U、V、W与P之间的阻值发现P-V相短路,判定模块坏。

解决措施:更换变频模块

经验总结:故障代码有没有或显示什么内容并不是很重要,重要的是要仔细地去检查、分析各个部件。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
河南中央空调维修保养15981987756
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入修空调啦

本版积分规则

Archiver|手机版|修空调啦  

GMT+8, 2024-11-5 05:17 , Processed in 0.158146 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表