修空调啦

 找回密码
 加入修空调啦

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 4433|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[维修案例] 海信KFR-60LW/BP 空调不制冷

[复制链接]

452

主题

529

帖子

2083

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2083
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-19 09:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
空调型号:海信KFR-60LW/BP         
故障现象:空调不制冷,内机开2分钟左右保护,显示通讯故障5
原因分析:经检查,室外电源板输出电压DC308V,室外主板输出正常,几分钟后外主板主继电器断电,电源输入端插件和压缩机电源线插件接触良好,用欧姆档测量电源输入端和VUW三端阻值正常,压机三端阻值正常,重新开机故障依旧,最后发现此机是加长管路,连接线加长,折开保扎带发现连接线连接很好,只是有一点潮,擦干后机器正常。
解决措施:重新接线,并做好防水防潮措施。
经验总结:虽然连接线用防水胶带包扎,夏季雨水较大,造成信号连接线接处受潮导致信号受干扰,传输不正常,出现通信保护。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
河南中央空调维修保养15981987756
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入修空调啦

本版积分规则

Archiver|手机版|修空调啦  

GMT+8, 2024-11-25 00:38 , Processed in 0.166545 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表